Здравствуйте.
Извиняюсь за беспокойство и, возможно за повторение вопросов, которые задавались неоднократно.
Просьба, посылать в Поиск и на примеры не надо, уже 3 дня роюсь здесь, но ответов не нахожу. Либо не в тему, либо не смог понять. К тому же большая часть программ делается на LD, а примеры, как на грех, сплошь на других языках. В общем разобраться не смог.

Суть проблемы: В ПЛК110-160 программа должна опрашивать входы на МВ-16ДН с адресом 16, и выдавать выходы на МУ-8Р с адресом 32, - задача тривиальнейшая и вроде бы должна быть отработанной до самых последних действий. Блоки ввода-вывода прекрасно работают с программой Конфигуратор, все выставлено по методичке на диске. Так же по методичке выставлены все параметры в Овен-Мастер, в unsigned variabl (Listen), и в Float variable (Write) для всех каналов блока вывода. Все многократно проверены. Но при включении программы на контроллере он не видит эти блоки, и эти блоки не индицируют светодиодом "связь". Программа записывает в выходные регистры выходного блока нужные числа, но никаких замыканий на МУ-8Р нет. Нет также никакой реакции на включения входов на МВ-16ДН.
Заменил ПЛК-160 с версией 2.15.6 на ПЛК с версией 2.14.0, никаких перемен. Смена 485-1 на 485-2 так же никаких результатов.
Напряжение на выходах 485 есть (примерно 5v). так же есть частота, но никакой реакции нет.
В регистрах Овен-Мастер индицируется: на "ошибке" 81 (нет связи с блоками).
На Last hash 11558 и 59540
На адресе последнем числа 128, 254, 192,264, в общем через 8 до 312.

Извините. чтобы организовать связь с блоками ввода вывода нужно нагородить какие-то еще блоки. функции, программы, подпрограммы?
Или все тривиально? Но в описаниях нигде эту тривиальность не нашел. Увы.
Похоже, мне быстрее переделать схему и программу, чем разобраться с этой тривиальностью. Если не трудно, помогите.