    Здравствуйте.
    Извиняюсь за беспокойство и, возможно за повторение вопросов, которые задавались неоднократно.
    Просьба, посылать в Поиск и на примеры не надо, уже 3 дня роюсь здесь, но ответов не нахожу. Либо не в тему, либо не смог понять. К тому же большая часть программ делается на LD, а примеры, как на грех, сплошь на других языках. В общем разобраться не смог.

    Суть проблемы: В ПЛК110-160 программа должна опрашивать входы на МВ-16ДН с адресом 16, и выдавать выходы на МУ-8Р с адресом 32, - задача тривиальнейшая и вроде бы должна быть отработанной до самых последних действий. Блоки ввода-вывода прекрасно работают с программой Конфигуратор, все выставлено по методичке на диске. Так же по методичке выставлены все параметры в Овен-Мастер, в unsigned variabl (Listen), и в Float variable (Write) для всех каналов блока вывода. Все многократно проверены. Но при включении программы на контроллере он не видит эти блоки, и эти блоки не индицируют светодиодом "связь". Программа записывает в выходные регистры выходного блока нужные числа, но никаких замыканий на МУ-8Р нет. Нет также никакой реакции на включения входов на МВ-16ДН.
    Заменил ПЛК-160 с версией 2.15.6 на ПЛК с версией 2.14.0, никаких перемен. Смена 485-1 на 485-2 так же никаких результатов.
    Напряжение на выходах 485 есть (примерно 5v). так же есть частота, но никакой реакции нет.
    В регистрах Овен-Мастер индицируется: на "ошибке" 81 (нет связи с блоками).
    На Last hash 11558 и 59540
    На адресе последнем числа 128, 254, 192,264, в общем через 8 до 312.

    Извините. чтобы организовать связь с блоками ввода вывода нужно нагородить какие-то еще блоки. функции, программы, подпрограммы?
    Или все тривиально? Но в описаниях нигде эту тривиальность не нашел. Увы.
    Похоже, мне быстрее переделать схему и программу, чем разобраться с этой тривиальностью. Если не трудно, помогите.

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    да всё тривиально, в десятой строке лишние скобки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег174 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    Похоже, мне быстрее переделать схему и программу, чем разобраться с этой тривиальностью. Если не трудно, помогите.
    Покажите свой опус,вам и подскажут.
    Последний раз редактировалось zendo057; 02.03.2016 в 18:41.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    А в чем преимущество опроса по протоколу ОВЕН?

  5. #5

    По умолчанию Извините, а не могли бы указать, где именно эти скобки?

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    да всё тривиально, в десятой строке лишние скобки
    Извините, а не могли бы указать, где именно эти скобки?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    А в чем преимущество опроса по протоколу ОВЕН?
    Не знаю, делал и по Моббасу, всё равно связи нет, ошибка 81. Правда в
    "Последнем адресе" постоянно фигурируют заданные адреса 16 и 32.

  7. #7

    По умолчанию

    Высылаю 2 варианта проверки связи, с протоколом Овен и с Моббасом. Это,
    разумеется, чисто для проверки связи ПЛК с модулями ввода-вывода.
    Проекты на ПЛК-160 без навешенных модулей у меня получаются нормально.
    В проверках включение входа 1-4 на ПЛК или 1-4 на МВ-16ДН должны
    вызывать включение выходных реле на МУ-8Р. При подключении входов на ПЛК
    всё срабатывает, на выходных регистрах появляются нужные числа, но на
    выходные реле МУ-8Р ничего не приходит. Так же никакой реакции на
    подключение входов МВ-16ДН.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег174 Посмотреть сообщение
    Извините, а не могли бы указать, где именно эти скобки?
    проект приложите и будем искать где эти скобки
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Извиняюсь, что переслали один файл не из той оперы. Повторяю, вкладываю 2 проекта в редакторе ЛД: один на Овен-Мастере, другой на Моббас.
    К сожалению скриншоты на моем компе не получаются, нет у него такой функции.
    Если нужны еще какие-либо сведения, кроме проектов (там вроде бы все есть), пожалуста напишите.
    Вложения Вложения

  10. #10
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег174 Посмотреть сообщение
    Извиняюсь, что переслали один файл не из той оперы. Повторяю, вкладываю 2 проекта в редакторе ЛД: один на Овен-Мастере, другой на Моббас.
    К сожалению скриншоты на моем компе не получаются, нет у него такой функции.
    Если нужны еще какие-либо сведения, кроме проектов (там вроде бы все есть), пожалуста напишите.
    что касается модбас, применение шаблона МВУ зачем? Он у Вас разве используется? Точно также через UMD
    Какие регистры нужно читать/писать в документации прописаны проверять нет сил. Теперь к самому интересному, когда загружаете проект с использованием модбас, на модулях, предварительно надо настроить тоже на протокол модбас, не все из них(из модулей) автоматически понимают какой протокол, после изменений новые настройки вступают в силу обычно после пересброса питания и тогда возможно всё у вас получится

    ЗЫ забыл уточнить, раз в конфигураторе стоит ASCII то и модули должны использовать этот же вид модбаса, не перепутайте с RTU
    Последний раз редактировалось capzap; 03.03.2016 в 21:34.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК110 + МУ110-6У + МВ110-8А
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •