  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    что касается модбас, применение шаблона МВУ зачем? Он у Вас разве используется? Точно также через UMD
    Какие регистры нужно читать/писать в документации прописаны проверять нет сил. Теперь к самому интересному, когда загружаете проект с использованием модбас, на модулях, предварительно надо настроить тоже на протокол модбас, не все из них(из модулей) автоматически понимают какой протокол, после изменений новые настройки вступают в силу обычно после пересброса питания и тогда возможно всё у вас получится

    ЗЫ забыл уточнить, раз в конфигураторе стоит ASCII то и модули должны использовать этот же вид модбаса, не перепутайте с RTU
    Разумеется пробовал и так, и так, и по шаблону, и по универсальному модулю, и через ASCII, и через RTU, и неоднократно выключал-включал. Глухо как в танке после бомбёжки. Висит ошибка 81, светодиоды RS-485 на модулях никак не моргают, данные не передаются ни туда, ни сюда. Увы, мне.
    Увы.

  2. #12
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    пришлите скрины текущих настроек всех приборов в сети. Покажите, что на данный момент у Вас везде один протокол (еще раз напоминаю что изменению вступят в силу после передергивания питания), скорости, стоп биты, четности всё у всех совпадает. В конце концов неплохо бы подключить ПК в сеть, запустить прогу http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe открыть окно монитора с галкой show message raw и убедится что действительно мастер не посылает пакеты. Если провода подключенные к плк не перепутаны, то хоть какие то пакеты или просто мусор Вы всёравно должны увидеть, если мусор значит со скоростями что то напутано
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    пришлите скрины текущих настроек всех приборов в сети. Покажите, что на данный момент у Вас везде один протокол (еще раз напоминаю что изменению вступят в силу после передергивания питания), скорости, стоп биты, четности всё у всех совпадает. В конце концов неплохо бы подключить ПК в сеть, запустить прогу http://www.hmisys.com/downloads/Peak...torInstall.exe открыть окно монитора с галкой show message raw и убедится что действительно мастер не посылает пакеты. Если провода подключенные к плк не перепутаны, то хоть какие то пакеты или просто мусор Вы всёравно должны увидеть, если мусор значит со скоростями что то напутано
    Присылаю скрины 3 пакета. В одном скрины по Овен, в другом Модбас с АСЦ2, в третьем Модбас с РТУ. На МУ110-8Р строки с протоколом нет. Чтобы не путать, буду посылать по одному пакету.
    Изображения Изображения

  4. #14

    По умолчанию

    По Моббас с АСЦ2
    Изображения Изображения

  5. #15

    По умолчанию

    По Модбас с РТУ
    Изображения Изображения

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Омг bmp. За что?
    АСЦ2
    Аски.

    Вы даже скорость обмена одинаковую не выставили.

    oleg174.png

  7. #17

    По умолчанию

    Увы мне, позор на мою седеющую и лысеющую голову.
    Упустил этот момент, мол зачем, когда с Конфигуратором блоки так хорошо работают.
    Выставил скорости обмена на блоках ввода-вывода, наконец-то всё пошло.

    Всем спасибо. С наступающим праздником.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК110 + МУ110-6У + МВ110-8А
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 18:03
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  3. ПЛК110-32 + ИП320 + МВ110-16ДН по ModbusRTU
    от Evlord в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 09:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 13:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •