Тема: проблема с прогой

  1. #1

    По умолчанию проблема с прогой

    пропускает срабатывания датчиков, не успевает опросить или еще что. кто что подскажет? ПЛК 110-60
    Последний раз редактировалось Andrew82; 02.03.2016 в 11:31.

  2. #2

    По умолчанию

    Эмм...а как-то более подробно можете описать проблему? Проект большой, переменных много, какие "входы", где они и тд.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    А что это за Universal Modbas Device --PLC2- второй плк??

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Входы какие плк или дополнительные, импульс входной длинный или короткий.

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    можно я тоже вставлю "словечко", поллинг тайм не слишком мал, если все модуля с такой скоростью будут опрашиваться,не удивительно что конфигуратор с ума будет сходить, поднимайте по 5мс пока стабильных ответов не дождетесь
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    на сколько увеличить полинг тайм и для кого? универсал плк2 это второй плк(с ним проблем нет), в поу толкатель там проблема не видит(или не успевает заметить) открытие пакета и исходная позиция пишу из дома не помню. Входы и вых делал и на плк и на доп модулях. Импульс короткий(увеличить нет возможности)

  7. #7

    По умолчанию

    вообщем проблема решилась пересадкой входов на быстрые входа плк и все стало видеть и срабатывать(очевидно слишком короткий импульс)