    По умолчанию ПЛК100+18 модулей ввода и вывода

    Здравствуйте! Будет ли работать ПЛК100R-M ( область памяти ввода-вывода ,без ограничении), если к нему подключить Модуль ввода аналоговых сигналов МВ110-8А в количестве 4шт и модуль вывода дискретных МУ110-8Р в количестве 14шт. И не будет ли тормажении в программе на ПЛК100 после такого количества модулей...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Тормозить будет не столько сама программа, сколько сеть — на опрос каждого модуля требуется время. Какие характеристики по времени отклика нужны?

  3. #3

    По умолчанию

    Думаю самые минимальные характеристики, чем быстрее опрос тем лучше. Расстояние от каждого 4 модуля будет около 50м, что посоветуете...Проект по управлению 26 фанкойлами, будет задаваться уставка и через дискретные выходы будет подаваться на открытие и закрытие клапана по воде.

  4. #4

    По умолчанию

    А роль всего этого какая?
    Для чего нужен ПЛК?
    Какие функции будет выполнять?

    Лично по моим ощущениям от работы с ПЛК100, как и ПЛК150 - многофункциональные мыльницы.
    Два ПИД регулятора с ШИМ для управления тэнами + панель с уставками. Больше ничего не нужно требовать от них.
    ПЛК 110 намного мощнее по ощущениям.
    Есть пример работы плазматрона на ПЛК110, а это восемь ПИД регуляторов, около 100 сигналов ввода-вывода, два быстрых счетчика-расходомера.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Секунд 30- 40 займет опрос всех модулей( смотря что измеряется на аналоговых входах и чем?), так что если устраивает такая реакция(время отклика), то в принципе должно работать. Здесь просто от величины наверное температуры подается команда на откр закр клапана, программа тормозить не должна.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Секунд 30- 40 займет опрос всех модулей...
    Это 4-то модуля за 30 секунд?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Опрос одного аналогового входа мв=110-8а с ТС по паспорту не менее 0,8 сек 0,8*8=6,4сек-один модуль умножить на 4 и тд..

  8. #8

    По умолчанию

    Это время АЦП. Опрашивайте хоть раз в секунду, хоть 500 мс - как настроите

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Да,это так можно считывать хоть раз в секунду, но только значения температуры АЦП измерит и изменит за 0,8 сек на вход, а считываться и передаваться будет прежнее показание, которое там было ранее с отставанием 30 сек на 4 модуля.Если это устроит..как то так

  10. #10

    По умолчанию

    Да откуда Вы 30 с берете? Сами то модули независимо друг от друга свои входы оцифровывают. Предположим за 6.4 сек каждый модуль свои входы обработает, за 500 мс мастер все четыре модуля опросит. Итого 7 сек. Это же не один 32-х канальный АЦП.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Питание ПЛК100 и модулей ввода-вывода
    от rocky7 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 08:42
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 14:00
  3. Организация проверки работы модулей ввода\вывода
    от Александр Певчев в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 17:22
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 20.04.2013, 15:45