Показано с 1 по 7 из 7

Тема: странно себя ведет трм133м-02

  1. #1

    По умолчанию странно себя ведет трм133м-02

    Здравствуйте! Проблема следующая, странно себя ведет контроллер трм133м-02 . Постоянно входит в замерзание, потом прогревает теплообменник снова запускается, и опять в замерзание. При установочной температуре 20С, температура датчика канала прыгает от 15 до 27С, возможно в какой то момент опускается ниже и срабатывает авария по одному из датчиков защиты (датчики настроены следующим образом: воздушный термостат +10, обратной воды +12, датчик притока +10), НО иногда все стабилизируется и работает как часы, при установочной +20С, по канальному показывает 19,5-20,5...и все равномерно работает и трехходовик практически не включается! Но потом опять начинает прыгать! достало уже туда ездить, хочется закрыть этот вопрос! Может кто сталкивался с подобным? куда смотреть, что менять? РS: простите что не очень технически описано) .....а, да, теплоноситель +90, давление в системе 7атм, отдельная трасса труб из котельной!

  2. #2

    По умолчанию

    температура датчика канала прыгает от 15 до 27С,
    об этом по подробнее

  3. #3

    По умолчанию

    при потоке воздуха и заданному Тзд 20С, на контроллере есть параметр Тпр вроде, ну т.е. температура в канале на выходе, так вот, по этому датчики температура скачет от 15-27С, и как я понимаю, по алгоритму работы, контроллер просто не может подстроиться....он видит что температура на выходе уже 15С и только после этого он включает 3-х ходовик, чтобы он открыл на проток через грелку, но иногда видимо не успевает, и влетает в замерзание! и соответственно наоборот.а иногда он подстраивается и держит температуру при Тзд 20, он прыгает 19,5-20,5С.

  4. #4

    По умолчанию

    отключение-включение калорифера по таймеру день-ночь, такая ерунда была при утреннем включении, на байпасе что постоянно прогревает трассу стоял полдюймовый вентиль от радиатора - заменили шаровым краном и полдня корячился с пид-регулятором, вроде как работает с тех пор. каппилярный термостат защиту на +5 поставил

  5. #5

    По умолчанию

    а может узел не правильно собран, хотя раньше все ок работало! сначало байпас регулировочный, далее байпас с 3-х ходовиком, насос на подаче и далее на грелку. Включение по таймеру тоже смотрел-там проблем нет! может правда проблема с дип-регулятором? как его тогда правильно настроить?

  6. #6

    По умолчанию

    если раньше работал...
    иногда у меня бывает и такое: в какой-то непонятной "истерике" начинаешь перекидывать концы трехходовика, менять параметры, че-тока не делаешь. в общем ум за разум заходит. кажется - вот он единственно верный вариант... и обломчик-не работает. из положения выходил только еще раз перепроверив от начала до конца: отцеплял трехходовый, уводил на перегрев в ручную, смотрел куда крутит привод, определял направление вращения. ждал пока моторчик докрутит до концевика. потом выключал все, вручную опять доворачивал трехходовый уже до полного подмеса(прямой закрыт, подмес открыт-привод уже находится в этом положении),собирал привод с клапаном обратно, включал и начинал химичать с параметрами pd/ti/. автонастройку не применял, ниразу еще с ней не удавалось что-то подобрать. защиту от превышения обратки тупо глушил на резисторе. не знаю-правильно это или нет. однажды была подстава от брендового итальянского производителя (привод с клапаном в комплекте) - не совпадала риска на муфте с самой заслонкой(смещение на 90градусов, в итоге все крутилось, но в определенный момент заслонка заползала на глухую зону - пока сам клапан не разобрали не увидели). как-то так... из несолидного опыта применения 133-х

  7. #7

    По умолчанию

    да уж, спасибо! первый опыт с этими контроллерами, вернее первый продержался 3 дня и сгорел, поставили другой, и вот он работает через одно место! еще прекрасный момент, при отключении питания-сразу в аварию, надо логику ставить в ручную, короче жесть! никогда это творение инженерии больше не буду ставить!

Похожие темы

  1. ТРМ133М-02 странно себя ведет...
    от Андрей Кузовлев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 19:31
  2. Обменяю ТРМ133М-02 на ТРМ133М-04.
    от moneyklk1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 13:32
  3. СМИ1 странно работает по модбас
    от RomAl в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 23.10.2014, 13:01
  4. Переменная REAL ведет себя как Int при вычислениях
    от lomtik в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 12:50
  5. Локальный Var ведет себя как RETAIN
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 19.09.2011, 13:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •