Подскажите как правильно настроить если ток указателя на минимальном уровне 5мА а на максимальном 17мА?
Подскажите как правильно настроить если ток указателя на минимальном уровне 5мА а на максимальном 17мА?
от -8 до+125 получите от 0..100%, если не ошибаюсь
Добрый день. Сформулируйте задачу конкретнее. Если Вы измеряете уровень при помощи датчика давления, который выдаёт сигнал 4-20ма, то ничего с диапазоном мудрить не надо. Задаёте нижнее значение 0 (оно соответствует 0 давлению), вернее значение задаёте в соответствии с максимальным значением датчика.
Например: если у Вас датчик на 1бар и Вы измеряете просто высоту водяного столба, то нижнее значение будет 0м - верхнее 10м. Если Вы измеряете объём (м. куб.) соответственно вводите верхнее значение соответствующее объёму с высотой в 10м.
Если у Вас до датчика наливается какой то объём, то его плюсуете используя соответствующий пункт настройки.
Если у Вас какие то другие особенности - опишите.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Датчик емкостной, измеряет уровень цемента в силосе. Я замерил значения тока при минимальном уровне и при максимальном.
Если можно, скажите что за датчик. У нас что то подобное на измерении уровня молока в приёмной машине. Это стержень определённой длины, погруженный в вещество. У Вас так же.
И почему Вас интересует минимальный уровень цемента, а не тот уровень, который будет при 0 значении датчика.
Может быть Вас просто интересует, чтобы при минимальном уровне ТРМ включал одну релюшку, а при максимальном другую.
И в чём Вы хотите получать визуальные данные на ТРМ? Соответственно от этого и будут зависить уставки.
Если для просмотра и сработки выходов, то сначала определите уровень продукта (цемента) при 4 и при 20ма. Отградуируйте с помощью коэффициента умножения на нужную Вам величину. Затем доведите уровень до нужного минимального уровня, посмотрите сколько получилось. И потом через соответствующий параметр (не помню, смотреть надо) отнимите это число.
Так что конкретизируйте задачу.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Меня просто интересует визуальное отображение от 0-100%. При пустой ёмкости датчик выдаёт как раз эти самые 5мА. Я пытался путём изменения показаний прибора для пределов при пустом силосе выставить 0 при полном 100. Нужного результата не получил.
Я думаю Павел правильно написал как настроить.
Арифметика:
I=5+(17-5)/(H-0)*X
Где:I – входной ток
X - показания ТРМ при входном токе I
H – показания ТРМ при входном токе 17мА
0 - показания ТРМ при входном токе 5мА
откуда:
X=(I-5)*H/12
X для тока 4мА равен минус H/12
X для тока 20мА равен 15*H/12
Павел Братковский не ошибся и угадал верхний предел в процентах (125%) и почти угадал нижний предел(-8,33333 и т.д. %)