Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: 2трм1 и измеритель уровня 4-20ма

  1. #1

    По умолчанию 2трм1 и измеритель уровня 4-20ма

    Подскажите как правильно настроить если ток указателя на минимальном уровне 5мА а на максимальном 17мА?

  2. #2

    По умолчанию

    от -8 до+125 получите от 0..100%, если не ошибаюсь

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Бибиков Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно настроить если ток указателя на минимальном уровне 5мА а на максимальном 17мА?
    Если при 5мА. показания должны быть равны 0 а при 17 мA соответствовать некоторому числу H, то в настройках нижнего предела укажите число, равное H/12 со знаком минус, а в настроках верхнего предела 15*H /12

  4. #4
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Добрый день. Сформулируйте задачу конкретнее. Если Вы измеряете уровень при помощи датчика давления, который выдаёт сигнал 4-20ма, то ничего с диапазоном мудрить не надо. Задаёте нижнее значение 0 (оно соответствует 0 давлению), вернее значение задаёте в соответствии с максимальным значением датчика.
    Например: если у Вас датчик на 1бар и Вы измеряете просто высоту водяного столба, то нижнее значение будет 0м - верхнее 10м. Если Вы измеряете объём (м. куб.) соответственно вводите верхнее значение соответствующее объёму с высотой в 10м.
    Если у Вас до датчика наливается какой то объём, то его плюсуете используя соответствующий пункт настройки.
    Если у Вас какие то другие особенности - опишите.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #5

    По умолчанию

    Датчик емкостной, измеряет уровень цемента в силосе. Я замерил значения тока при минимальном уровне и при максимальном.

  6. #6
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,458

    По умолчанию

    Если можно, скажите что за датчик. У нас что то подобное на измерении уровня молока в приёмной машине. Это стержень определённой длины, погруженный в вещество. У Вас так же.
    И почему Вас интересует минимальный уровень цемента, а не тот уровень, который будет при 0 значении датчика.
    Может быть Вас просто интересует, чтобы при минимальном уровне ТРМ включал одну релюшку, а при максимальном другую.
    И в чём Вы хотите получать визуальные данные на ТРМ? Соответственно от этого и будут зависить уставки.
    Если для просмотра и сработки выходов, то сначала определите уровень продукта (цемента) при 4 и при 20ма. Отградуируйте с помощью коэффициента умножения на нужную Вам величину. Затем доведите уровень до нужного минимального уровня, посмотрите сколько получилось. И потом через соответствующий параметр (не помню, смотреть надо) отнимите это число.
    Так что конкретизируйте задачу.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #7

    По умолчанию

    Меня просто интересует визуальное отображение от 0-100%. При пустой ёмкости датчик выдаёт как раз эти самые 5мА. Я пытался путём изменения показаний прибора для пределов при пустом силосе выставить 0 при полном 100. Нужного результата не получил.

  8. #8

    По умолчанию

    Я думаю Павел правильно написал как настроить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xtc Посмотреть сообщение
    Если при 5мА. показания должны быть равны 0 а при 17 мA соответствовать некоторому числу H, то в настройках нижнего предела укажите число, равное H/12 со знаком минус, а в настроках верхнего предела 15*H /12
    А 15 число как получилось?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий Бибиков Посмотреть сообщение
    А 15 число как получилось?
    Арифметика:

    I=5+(17-5)/(H-0)*X

    Где:I – входной ток
    X - показания ТРМ при входном токе I
    H – показания ТРМ при входном токе 17мА
    0 - показания ТРМ при входном токе 5мА
    откуда:
    X=(I-5)*H/12
    X для тока 4мА равен минус H/12
    X для тока 20мА равен 15*H/12

    Павел Братковский не ошибся и угадал верхний предел в процентах (125%) и почти угадал нижний предел(-8,33333 и т.д. %)
    Последний раз редактировалось xtc; 27.02.2016 в 07:58.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ОВЕН ПДУ-И – аналоговый измеритель уровня
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 19.12.2014, 14:46
  2. Измеритель-регулятор 2ТРМ1
    от Alex21213 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.09.2014, 09:26
  3. Емкостной измеритель уровня
    от Smith2007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2013, 22:53
  4. 2трм1 как измеритель
    от михаил1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 11:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •