Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: Фиксатор событий на ПР200

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Завести контроль питания на вход ПР.

  2. #22
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Петера делал, но только на последнее отключение-включение, не помню в какой теме, поищите, может найдёте или Петера откликнется!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Завести контроль питания на вход ПР.
    Т.е. ПР выключается с некоторой задержкой и успевает зафиксировать сигнал по входу? Но я так понимаю этим способом мы ловим только отключение, момент включения питания мы не зафиксируем.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wakoru Посмотреть сообщение
    Т.е. ПР выключается с некоторой задержкой и успевает зафиксировать сигнал по входу? Но я так понимаю этим способом мы ловим только отключение, момент включения питания мы не зафиксируем.
    Питание чего? ПР или другой контролируемой цепи?
    Если питание ПР, то и внутри программы контроль можно сделать.
    1=>ТР=>Ftrig=>сигнал включения.

  5. #25

    По умолчанию

    пример схемы АВР с фиксатором событий.
    ПР 200 не только управляет переключением электропитания но и фиксирует время произошедших событий.
    Изображения Изображения

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Питание чего? ПР или другой контролируемой цепи?
    Если питание ПР, то и внутри программы контроль можно сделать.
    1=>ТР=>Ftrig=>сигнал включения.
    Имеется ввиду контроль отключения и включения напряжения, питающего всю систему.

  7. #27

    По умолчанию

    Контроль отключения должен быть привязан к физическому входу, но контроль включения может быть программным.

  8. #28

    По умолчанию

    Итого:
    Для регистрации отключения питания используем вход, для регистрации включения, формируем сигнал программно. Правильно я понял?

  9. #29

    По умолчанию

    Не обязательно, можно одним входом контролировать и включение и отключение, но важно!, при включении прибора первой записью будет «нет питания» и метка времени, затем сразу запись «питание включено» . Запись дублируется с разными метками времени, по этой причине, в некоторых проектах с применением «фиксатора» я оставлял одно сообщение «питание», в «журнале событий»
    две метки следующие подряд фиксируют факт отсутствия питания в данном промежутке.

  10. #30

    По умолчанию

    ОК все понял.
    Большое спасибо!

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. Кнопка событий
    от ivydy в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2015, 13:52
  3. [ПЛК][ИП] Статистика событий и пр.
    от Frayl в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 11:24
  4. архивы и журнал событий на плк-150
    от Пастух в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2010, 14:17
  5. плк 100 помогите с журналом событий?
    от Koliy в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.10.2009, 07:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •