Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 52

Тема: Менеджер (просмотра)рецептов

  1. #1

    По умолчанию Менеджер (просмотра)рецептов

    Нашел документ SPK_Visu_v.0.8
    в нем используется CodeSys3.5 SP6 patch 2
    захожу на сайот http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie есть версия CODESYS v3.5 SP6 Patch 4 но сверху указано для ознакомления не рекомендуется для рабочих версий, мне нужна версия рабочая так что остаюсь на CodeSys3.5 SP5 patch 5...
    Специально создал новый проект для проверки. Не работает чтение и запись из рецепта. Пробую на реальном СПК107. Причем есть зайти в менеджер просмотра и нажать "записать список переменных" то команда работает значения из рецепта записываются в переменные. Как решить проблему? Попробовать обновится до CODESYS v3.5 SP6 Patch 4?

  2. #2

    По умолчанию

    Проект прикладываю
    Вложения Вложения

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Проект прикладываю
    Как вы проверяете свой проект?

    На СПК путь типа D:\SPK работать не будет, используйте что-то типа /mnt/ufs/root/CoDeSysSP/MyRecipes (где MyRecipes - имя вашей папки с рецептами, имя может быть любым, создавать ее не надо - будет создана автоматически при загрузке проекта).
    В эмуляции работа с рецептами не поддержана.

    На виртуальном контроллере ваш проект работает нормально - с тем уточнением, что команда Write Recipe ("Сохранить") считывает значения из файла рецепта в переменные программы, а команда Read Recipe ("Загрузить") записывает значения переменных программы в файл рецепта.

    Все это отражено в документе. Рекомендую использовать версию 1.0 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038), хотя в плане описания работы с рецептами там ничего не изменилось.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Как вы проверяете свой проект?

    На СПК путь типа D:\SPK работать не будет, используйте что-то типа /mnt/ufs/root/CoDeSysSP/MyRecipes (где MyRecipes - имя вашей папки с рецептами, имя может быть любым, создавать ее не надо - будет создана автоматически при загрузке проекта).
    В эмуляции работа с рецептами не поддержана.

    На виртуальном контроллере ваш проект работает нормально - с тем уточнением, что команда Write Recipe ("Сохранить") считывает значения из файла рецепта в переменные программы, а команда Read Recipe ("Загрузить") записывает значения переменных программы в файл рецепта.

    Рекомендую использовать версию 1.0 (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22038), хотя в плане описания работы с рецептами там ничего не изменилось.
    Подключаю СПК по USB, нажимаю кнопку Логин и при необходимости кнопку Старт. Прописал предложенный вами адрес, ничего не изменилось реакции на нажатия кнопок никакой. Какую версию кодесис вы используете?
    И сразу пару вопросов можно ли каким либо образом считать из файла имена всех доступных рецептов, и вывести в элемент Комбинированное окно массив например. Чтобы не вспоминать как там назывался тот рецепт. И еще можно ли обращатся к рецептам по из порядковым номерам?
    Последний раз редактировалось Инженер23; 25.02.2016 в 13:07.

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Подключаю СПК по USB, нажимаю кнопку Логин и при необходимости кнопку Старт. Прописал предложенный вами адрес, ничего не изменилось реакции на нажатия кнопок никакой. Какую версию кодесис вы используете?
    Я проверил на 3.5 SP5 Patch5. Давайте начнем с виртуального контроллера (см. СПК. FAQ, п. 9.8). Укажите путь D:/SPK и проверьте, будет ли работать ваш проект на нем.

    И сразу пару вопросов можно ли каким либо образом считать из файла имена всех доступных рецептов, и вывести в элемент Комбинированное окно массив например. Чтобы не вспоминать как там назывался тот рецепт. И еще можно ли обращатся к рецептам по из порядковым номерам?
    Каждый рецепт - отдельный файл. Считать нельзя, но можно заранее подготовить массив с именами рецептов и привязать его элементу Комбинированное окно. Если пользователь может создавать/удалять рецепты, то в программе соответствующим образом меняем значения массива.

    По номерам обращаться нельзя - только по именам.

  6. #6

    По умолчанию

    Виртуальные контроллер не запускается после нажатия Start PLC появляется окошко с текстом
    The CODESYS Control PLC allows executing program code with system level access on this machine. This may pose as a security threat unless appropriate measures are taken to limit network access to this machine.

    You can do this in CODESYS with the Online Menu Command:
    Online->Security->Add Online User.

    See Online-Help in CODESYS for details.

    Но виртуальный котроллер также остается не запущенным. Версия 3,5,6,40 вероятно он обновился когда я устанавливал Кодесис 3,5, sp6 патч 4

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Виртуальные контроллер не запускается после нажатия Start PLC появляется окошко с текстом
    The CODESYS Control PLC allows executing program code with system level access on this machine. This may pose as a security threat unless appropriate measures are taken to limit network access to this machine.

    You can do this in CODESYS with the Online Menu Command:
    Online->Security->Add Online User.

    See Online-Help in CODESYS for details.

    Но виртуальный котроллер также остается не запущенным. Версия 3,5,6,40 вероятно он обновился когда я устанавливал Кодесис 3,5, sp6 патч 4
    Попробуйте так:

    25-02-2016 13-37-19.png

  8. #8

    По умолчанию

    Появляется ошибка. Кстати при переустановке Codesys подобное сообщение уже появлялось но я решил что это означает "Модуль не может быть активирован потому что активирован ранее"
    Изображения Изображения

  9. #9
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инженер23 Посмотреть сообщение
    Появляется ошибка. Кстати при переустановке Codesys подобное сообщение уже появлялось но я решил что это означает "Модуль не может быть активирован потому что активирован ранее"
    Попробуйте так:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197857

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Установил Codesys на новом ПК. Симулятор заработал. На симуляторе работает с путем D:/SPK а на СПК нет. Стер путь вообще заработало и на СПК (может кому то пригодится)

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Файловый менеджер на Delphi на основе утилиты plc_io
    от kandiral в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.12.2016, 14:52
  2. Как защитить библиотеки от просмотра ?
    от Леонид в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 11:01
  3. менеджер рецептов. вопрос.
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.02.2010, 20:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •