Показано с 1 по 3 из 3

Тема: проблема с сервером сбора данных

  1. #1

    По умолчанию проблема с сервером сбора данных

    Контроллер non-target, по модбасу связь с ПР200, в подсистеме "контроллеры" в опросе все данные показывает и изменяются отлично.
    Но в визуализации почемуто данные не изменяются, вернее при запуске все данные отображаются но не меняются, хотя в подсистеме контроллеры при опросе видно что данные оперативно меняются по мере опроса устройства. Иногда данные меняются с каким то нереальным лагом, раз в несколько минут например. Грешу на сервер сбора данных, в чем может быть причина такой задержки передачи данных в визуализацию?
    ПК обычный на виндоус7.

  2. #2

    По умолчанию

    Спасибо всем не равнодушным! Я понял как форум работает
    Нашел решение. Надо в "карте адресов конфигурации F8" изменить всем своим параметрам "настройки МЭК" на "при изменении на 0.00%". Тогда данные идут оперативно в визуализацию.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sepo Посмотреть сообщение
    Спасибо всем не равнодушным! Я понял как форум работает
    Нашел решение. Надо в "карте адресов конфигурации F8" изменить всем своим параметрам "настройки МЭК" на "при изменении на 0.00%". Тогда данные идут оперативно в визуализацию.
    Просто тут похоже в телемеханика никто не работает. Это же хорошо, что сами разобрались.

Похожие темы

  1. Сервер сбора данных и МЭК-104
    от Dima.Silorov в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 09:45
  2. Подбор оборудования для сбора данных
    от Dima.Silorov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:17
  3. Модуль сбора данных МСД-200
    от boris13254 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.01.2014, 08:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •