Добрый день! В общем выкладываю обобщенный конфиг одного из многих устройств.
Это выключатель на столбе который управляет автоматами запитывающими потребителей.
Логика простая, есть модули МВ-110-224-16Д которые отслеживают положение и состояние(защит и блокировок) автоматов. Эти данные поступают в СКАДУ. Диспетчер производит оперативное управление со схем по средствам отправки команд ТУ МЭК-104 кадром 45 через GPRS канал на ПЛК-323-ТЛ в котором есть задачи управления выключателями по средствам МУ110-224-16Р, вот тут и начинается история.
Изначально настраивал не я, команды ТУ сразу поступали на выходы реле, которые так и оставались замкнутыми и палили автоматы пытаясь друг друга пересилить..
Я добавил блок ФБ(164) Управление выключателем, вроде как заработало - но тут начались другого характера проблемы.
ПЛК-323-ТЛ бодро рапортует положительной квитанцией в любой ситуации, кроме когда соответсвенно с ним нет связи.
1. Не зависимо есть связь с исполнительными МУ110-224-16Р или ее нет, все хорошо по его мнению.
2. Даже если связь есть, много случаев когда команды теряются.
3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток поуправлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
4. Довольно часто дела заканчиваются отвалом от 2 до 10-ти минут после серии неудачных ТУ, даже пинг не проходит.
5. Если сигнал на блокировки есть - переключение не происходит, но квитанция все равно положительная.
В целом так и не нашел решения, придется писать громоздкую задачу, но боюсь что не зависимо от реализации - ПЛК-323-ТЛ продолжит отвечать так и не поняв - чего от него хотят.