Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 243233343536 ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 340 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #331
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,658

    По умолчанию

    rogozin.ewgen посмотрите библиотеку Owen.Vendor, если не ошибаюсь она под CodeSys 3.5 и в ней поддержаны Энергомера.
    То есть любой ПЛК с этой средой.

    А почему именно Контроллером их читать?
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34449

  2. #332

    По умолчанию

    Про библиотеку Owen.Vendor я в курсе.
    Перефразирую немного вопрос:
    непонятно можно ли применять Телемеханику лайт для опроса большого количества счётчиков (в нашем случае 80 счётчиков, около 2500 тэгов) с использованием виртуальных счётчиков WKLOGIK или None-target? На форуме встречал информацию что виртуальный контроллер используется только для отладки "на столе".

  3. #333

    По умолчанию

    Добрый день

    WKLOGIK - да, используйте только для отладки, если есть такая необходимость, при опросе большого количества сигналов может значительно загружать систему.

    Для непрерывной работы и для опроса большого количества сигналов рекомендуем использовать эмулятор None-target - он оптимизирован под такую работу.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  4. #334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rogozin.ewgen Посмотреть сообщение
    Опыта использования Телемеханики ещё нет, необходимо заложить техническое решение на опрос счётчиков Энергомера (CE102, CE303). Из документации не могу сделать однозначный вывод возможно ли организовать опрос без использования контроллеров ОВЕН серии ТЛ? Конкретно интересуют следующие варианты:
    1) через преобразователь интерфейсов RS-485 - Ethernet.
    Вариант рабочий, через эмулятор Non target, или, если вам нужны только архивы со счетчиков - напрямую подключать опрос в Энергоанализе .
    Но лучше конечно через УСПД, т.к. контроллер будет постоянно тянуть данные со счетчиков к себе в память, а при опросе верхом уже передавать свои накопленные архивы. В случае когда у вас прямое подключение - при запуске опроса счетчиков будет начинаться опрос, время опроса для 80 счетчиков напрямую будет значительно больше чем при опросе через УСПД.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #335

    По умолчанию

    Спасибо за ответы!
    Но всё же есть сложности.
    Ситуация следующая: для тестирования возможностей Телемеханики собрали небольшой "стенд": есть контроллер (не овен) к которому подключено несколько счётчиков по RS-485 с различными протоколами. Это контроллер публикует необходимые параметры в регистры Modbus TCP.
    В Телемеханике в модуле "Контроллер" добавил None-target-контроллер, таблицу адресов через шаблон xls. При запуске эмуляции с опросом все параметры считываются без проблем.
    Не могу понять почему в модуле "Визуализация" не отображаются считанная информация.
    1)Подскажите, куда смотреть?
    2)Правильно ли я понимаю, что в "Визуализацию" данные виртуального контроллера None-target попадают через "Сервер сбора данных"? Если так, то какие настройки должны быть у виртуального контроллера?

  6. #336

    По умолчанию

    При работе с Non-target вам недостаточно запустить эмуляцию с режимом опроса - нужно запустить приложение-эмулятор ПЛК.

    Он расположен в папке с программой, по умолчанию это путь C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\EnLogicPLC . С этим приложением работаете как с физическим ПЛК - нужно в него загружать конфигурацию, доступен он для вас будет по локальному адресу 127.0.0.1

    Работа с NonTarget описана во встроенной справочной системе ТЛ ( Контроллеры ->Эмулятор контроллера), правда названия непосредственно exe файлов указаны немного другие - не так давно эмулятор обновили, изменения во встроенную справку внести еще не успели, но логика названий осталась та же. Там есть два типа exe - эмулятор как приложение Windows, и эмулятор как служба Windows - ознакомьтесь со справкой и выбирайте тот который подходит под задачу ( для тестирования наверное удобнее будет приложение )

    После того как запустили эмулятор и загрузили в него программу, не забудьте нажать "Построить конфигурацию" в модуле контроллеры - чтобы передать конфигурацию в сервер сбора данных для опроса. Когда эмулятор запущен, конфигурация построена и сервер сбора данных запущен - у вас в визуализации будут отображаться данные с вашего эмулятора.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #337

    По умолчанию

    Имеем прибор, опрашиваемый по RS485 - Modbus. Для синхронизации времени по Modbus, необходимо послать "специфическую" (не типовую) посылку для данного устройства. В посылку необходимо будет вставить метку времени из контроллера.
    В теории так можно сделать?

  8. #338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр_Минск Посмотреть сообщение
    Имеем прибор, опрашиваемый по RS485 - Modbus. Для синхронизации времени по Modbus, необходимо послать "специфическую" (не типовую) посылку для данного устройства. В посылку необходимо будет вставить метку времени из контроллера.
    В теории так можно сделать?

    Александр, напишите в личку или на t.yashina@owen.ru вашу почту и телефон, обсудим вашу задачу.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  9. #339

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Требуется создать систему диспетчеризации для вентиляции здания, но с небольшим количеством установок (примерно 20 шт). Везде присутствует чистый модбас. Основная задача - мониторинг и управление через визуализацию. Количество тегов примерно 2000. Пробежавшись по темам, вижу что вроде возможно на базе ТМЛ, без физического контроллера, Сеть через шлюз 485-Ethernet в 2-3 ветки. Устройства не из стандартных, будут опрашиваться и управляться через карту адресов xls. Есть пару вопросов:
    1) Есть ли подводные камни при такой схеме, которые я не успел увидеть? Будет ли работать такая схема?
    2) Насколько сильно будет закружен ПК? Есть ли примерное понимание минимальной конфигурации или информация на эту тему?

  10. #340

    По умолчанию

    Добрый день

    Да, на Телемеханике ЛАЙТ сможете реализовать, работать будет. Реализовать можете это все на базе виртуального контроллера NonTarget - эмулятор в виде отдельного Windows приложения, может как отдельное оконное приложение работать, может как служба в фоне.
    Устройства можете добавлять для опроса через описание карт в XLS или io-файле, или через ОРС - как вам удобнее. Если все установки однотипные - рекомендую добавлять через io-файл а не через xls, с io- файлом вы добавите вашу вентустановку готовым устройством в библиотеку, будет удобнее тиражировать. Также в io- файле проще будет экспериментировать с порядком байт при опросе - скорее всего экспериментировать придется.

    >>>2) Насколько сильно будет закружен ПК?
    NonTarget в последних версиях ПО как раз оптимизирован под работу с большим количеством сигналов, чтобы уменьшить нагрузку на систему ( в отличии от эмулятора WKLogic - он не предназначен для непрерывной работы, с высокой вероятностью будет грузить систему). Вероятность того что NonTarget будет грузить систему тоже не нулевая - но гораздо ниже.
    Лучше всего для реализации подходят серверные ОС, но будет и работать на обычных. Оперативную память рекомендуем не меньше 16, но чем больше тем лучше конечно. Ниже информация из справки:


    ОВЕН Телемеханика Лайт является комплексом 32-разрядных приложений, предназначенных для функционирования в среде операционных систем семейства Windows.

    Список поддерживаемых версий Windows:

    ·Windows 7

    ·Windows 8.1

    ·Windows 10

    ·Windows Server 2008

    ·Windows Server 2008 R2

    ·Windows Server 2012

    ·Windows Server 2012 R2

    ·Windows Server 2016

    ·Windows Server 2019

    Минимальный объем оперативной памяти (ОЗУ) - 8 Гб.

    Рекомендуемый объем ОЗУ для проектов среднего масштаба - 16 Гб.

    Рекомендуемый объем ОЗУ для проектов большого масштаба - от 32 Гб.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 34 из 36 ПерваяПервая ... 243233343536 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7741
    Последнее сообщение: Вчера, 14:40
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Вчера, 10:11
  3. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10431
    Последнее сообщение: 20.04.2024, 17:43
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05