Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #51
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    как на схеме прописать команды включения и отключения выключателя?
    Здравствуйте! Попробуйте воспользоваться объектом модуля визуализация - "Кнопка управления" насколько я помню в Вашем проекте при записи значения необходимо вводить пароль, 2016-06-10_131034.bmp на скриншоте внизу окна, нужно указать пароль. Рекомендую для ознакомления с элементами визуализиции прочитать раздел справочной системы: "Визуализация\объекты визуализации".

  2. #52

    По умолчанию

    Спасибо.
    И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?

  3. #53
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?
    в состав программного обеспечения Телемеханика Лайт входит универсальный OPC DA сервер. файл OPC-сервера находится в одном каталоге с инструментальной системой EnLogic, и называется EnLogicOPC.exe. Когда OPC-сервер EnLogic запущен, он выводит свою иконку в панель "трей". Щелкнув по ней левой кнопкой мыши, можно отобразить информационное окно, в котором будет показано, с какой конфигурацией работает OPC-сервер, и отображено дерево тегов. Конфигурация EnLogic, с которой будет работать OPC-сервер, выбирается из данного информационного окна. Эта настройка запоминается в реестре, и при следующем старте сервер автоматически загружает указанную конфигурацию. В качестве конфигурации необходимо указывать файл cfg.xml, формируемый при построении конфигурации в среде разработки EnLogic.
    OPC-сервер реализует полностью всю функциональность работы виртуального контроллера в среде Windows, получение данных от реальных контроллеров по любым возможным каналам связи.
    Остается только подключиться "OPC Клиентом ОИК Диспетчер"

  4. #54
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Выполнена интеграция протоколов обмена с устройствами производства ЗАО «Радио и Микроэлектроника» (НПО РиМ) РиМ МКС 099.02 для получения данных по счетчиков типа РиМ 189.ХХ, РиМ 181.ХХ, РиМ 289.ХХ, РиМ489.ХХ при использовании каналов связи со счетчиками типа PLC и RF и счетчика РиМ489.ХХ при использовании канала связи RS485.

    Обеспечивается сбор данных с МКС РиМ 099.02 при опросе счетчиков типа РиМ 189.ХХ, РиМ 489.ХХ, РиМ 181.ХХ, РиМ 289.ХХ по каналам связи PLC и RF по следующим видам энергии:

    - Активная прямая;
    - Активная обратная;
    - Реактивная прямая;
    - Реактивная обратная;
    - Чтение текущих показаний суммарных и по тарифам;
    - Чтение суточных показаний;
    - Чтение профилей энергии (мощности);
    - Чтение журналов событий;
    - Чтение мгновенных параметров сети, измеряемых приборами учета;
    - Синхронизация времени;
    - Управление нагрузкой в приборах учета;

    Дополнение проходит этап тестирования и пока не включено в дистрибутив "Телемеханика ЛАЙТ". Доступно по запросу через форму на странице: http://www.owen.ru/catalog/44039026
    Последний раз редактировалось Popov Boris; 30.06.2016 в 11:40.

  5. #55

    По умолчанию

    подскажите есть ли возможность вносить формулы для получения вычисленных величин (из полученных сигналов датчиков) и сохранения их в базу? Есть ли сроки использования данной SCADA, месячные тарифы? Или для пользования до 100 приборов единовременный платеж?

  6. #56
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте!Зайдите в модуль «Отчеты» (сделан на подобие Excell), можно делать выборки значений сохраненных в БД и определенные действия с этими значениями. Подробнее можно прочитать в справочной системе. Лицензия приобретается единожды. До 100 сигналов (если клиент использует оборудование Owen) бесплатная лицензия.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Зайдите в модуль «Отчеты» (сделан на подобие Excell), можно делать выборки значений сохраненных в БД и определенные действия с этими значениями. Подробнее можно прочитать в справочной системе. Лицензия приобретается единожды. До 100 сигналов (если клиент использует оборудование Owen) бесплатная лицензия.
    Спасибо, посмотрю-попробую отчеты. У меня в проекте будет использоваться не более 90 сигналов, правильно ли я понимаю, что я могу получить бесплатную лицензию на Телемеханику? Как это можно сделать?

  8. #58
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от S.Bobrov Посмотреть сообщение
    Спасибо, посмотрю-попробую отчеты. У меня в проекте будет использоваться не более 90 сигналов, правильно ли я понимаю, что я могу получить бесплатную лицензию на Телемеханику? Как это можно сделать?
    Да, все верно, для того чтобы получить лицензию программного обеспечения Телемеханики Лайт нужно зайти на наш сайт, в раздел программного обеспечения - http://www.owen.ru/catalog/12156065 и оставить заявку. Далее мы с Вами свяжемся и зарегистрируем программу.

  9. #59
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2016
    Адрес
    ИЖЕВСК
    Сообщений
    42

    По умолчанию

    С готовыми приборами и модулями все хорошо и просто , но есть желание в телемеханику добавить для опроса по 485-му несколько ПР-110( не нашел в качестве поддержанных устройств) . Как двигаться дальше ?

  10. #60
    Пользователь Аватар для Popov Boris
    Регистрация
    28.05.2014
    Адрес
    МОСКВА
    Сообщений
    91

    По умолчанию

    Здравствуйте, во вложении находится библиотека, которую нужно подменить в разделе (по умолчанию) C:\Program Files\OWEN\TML\Bin\IO .
    Запустите «Интегратор» Телемеханики Лайт и запустите модуль «Контроллеры». Теперь необходимо создать конфигурацию для Вашего ПЛК или Виртуального контроллера( видовс машины)- то чем непосредственно вы опрашиваете ПР-ки, далее выбираете «Протоколы обмена\универсальные\modbus» модбас.png
    далее необходимо добавить «Модуль УСО». Выбираем только что добавленный протокол Modbus и правой кнопкой мыши нажимаем на него: «Добавить модуль УСО\modbus\ОВЕН программируемые реле» выбираем модификацию прибора, далее необходимо выбрать каналы и задать в настройках протокола адрес прибора. модуль усо.png
    Теперь все готово.

Страница 6 из 36 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •