Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #291

    По умолчанию

    Доброе утро! Вопрос на засыпку, ПЛК-323-ТЛ в связке с МУ110-16Р при отсутствии связи с МУ отвечает на комманду ТУ положительной квитанцией, хотя переключение не выполненно. Это "нормально" или есть какие то скрытые настройки направленные на пресечение данной ситуации? Та же ситуация с блокировками переключений, они отрабатывают - но квитанция все рано положительная.

  2. #292
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_КА Посмотреть сообщение
    Доброе утро! Вопрос на засыпку, ПЛК-323-ТЛ в связке с МУ110-16Р при отсутствии связи с МУ отвечает на комманду ТУ положительной квитанцией, хотя переключение не выполненно. Это "нормально" или есть какие то скрытые настройки направленные на пресечение данной ситуации? Та же ситуация с блокировками переключений, они отрабатывают - но квитанция все рано положительная.
    В конфигурации ПЛК нужно оставить 2 группы сигналов:
    2020-01-30_093638.png

  3. #293

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Сисейкин Посмотреть сообщение
    В конфигурации ПЛК нужно оставить 2 группы сигналов:
    2020-01-30_093638.png
    Добрый день! В общем выкладываю обобщенный конфиг одного из многих устройств.

    Это выключатель на столбе который управляет автоматами запитывающими потребителей.

    Логика простая, есть модули МВ-110-224-16Д которые отслеживают положение и состояние(защит и блокировок) автоматов. Эти данные поступают в СКАДУ. Диспетчер производит оперативное управление со схем по средствам отправки команд ТУ МЭК-104 кадром 45 через GPRS канал на ПЛК-323-ТЛ в котором есть задачи управления выключателями по средствам МУ110-224-16Р, вот тут и начинается история.

    Изначально настраивал не я, команды ТУ сразу поступали на выходы реле, которые так и оставались замкнутыми и палили автоматы пытаясь друг друга пересилить..
    Я добавил блок ФБ(164) Управление выключателем, вроде как заработало - но тут начались другого характера проблемы.

    ПЛК-323-ТЛ бодро рапортует положительной квитанцией в любой ситуации, кроме когда соответсвенно с ним нет связи.

    1. Не зависимо есть связь с исполнительными МУ110-224-16Р или ее нет, все хорошо по его мнению.
    2. Даже если связь есть, много случаев когда команды теряются.
    3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток по управлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
    4. Довольно часто дела заканчиваются отвалом от 2 до 10-ти минут после серии неудачных ТУ, даже пинг не проходит.
    5. Если сигнал на блокировки есть - переключение не происходит, но квитанция все равно положительная.

    В целом так и не нашел решения, придется писать громоздкую задачу, но боюсь что не зависимо от реализации - ПЛК-323-ТЛ продолжит отвечать так и не поняв - чего от него хотят.
    Последний раз редактировалось Константин_КА; 10.02.2020 в 16:23. Причина: вложение

  4. #294
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Константин_КА Посмотреть сообщение
    Добрый день! В общем выкладываю обобщенный конфиг одного из многих устройств.

    Это выключатель на столбе который управляет автоматами запитывающими потребителей.

    Логика простая, есть модули МВ-110-224-16Д которые отслеживают положение и состояние(защит и блокировок) автоматов. Эти данные поступают в СКАДУ. Диспетчер производит оперативное управление со схем по средствам отправки команд ТУ МЭК-104 кадром 45 через GPRS канал на ПЛК-323-ТЛ в котором есть задачи управления выключателями по средствам МУ110-224-16Р, вот тут и начинается история.

    Изначально настраивал не я, команды ТУ сразу поступали на выходы реле, которые так и оставались замкнутыми и палили автоматы пытаясь друг друга пересилить..
    Я добавил блок ФБ(164) Управление выключателем, вроде как заработало - но тут начались другого характера проблемы.

    ПЛК-323-ТЛ бодро рапортует положительной квитанцией в любой ситуации, кроме когда соответсвенно с ним нет связи.

    1. Не зависимо есть связь с исполнительными МУ110-224-16Р или ее нет, все хорошо по его мнению.
    2. Даже если связь есть, много случаев когда команды теряются.
    3. Иногда после пары тройки безуспешных попыток поуправлять - ПЛК начинает щелкать как угорелый разом пытаясь их все выполнить.
    4. Довольно часто дела заканчиваются отвалом от 2 до 10-ти минут после серии неудачных ТУ, даже пинг не проходит.
    5. Если сигнал на блокировки есть - переключение не происходит, но квитанция все равно положительная.

    В целом так и не нашел решения, придется писать громоздкую задачу, но боюсь что не зависимо от реализации - ПЛК-323-ТЛ продолжит отвечать так и не поняв - чего от него хотят.
    Здравствуйте.

    посмотрел вашу программу, в режиме эмуляции ФБ все вроде бы отрабатывают. Но это только режим эмуляции. С ПЛК вы по 104 протоколу общаетесь (управляя со SCADA), а сам ПЛК по своему СОМ4 по прежнему работает с приборами по протоколу modbus-RTU, а значит опрашивает приборы по очереди и возможно, что установленная вами длинна импульса в 1000мс заканчивается быстрее чем происходит управление модулем МУ110-16Р, попробуйте увеличить для начала длинну импульса до 5-7 секунд, чтобы просто подтвердить теорию, затем уже придется подбирать оптимальный таймаут.
    ПС, попробуйте обновить прошивку для ПЛК, ссылку на последнюю прошивку для ПЛК323 вы найдете у меня в подписи.

  5. #295

    По умолчанию

    Прошивка последняя, импульс попробую - но опасно, так как по паспорту на выключатель безопасно не больше 0,1 сек. держать привод.

  6. #296

    По умолчанию

    Для принятия решения руководством о модернизации системы учета и контроля электроэнергии на предприятии и соответственно покупки оборудования и программного обеспечения, решил скачать демо-версию Интегратор Телемеханика лайт, создать проект из 20 счетчиков в режиме симуляции, продемонстрировать работу данной системы. Столкнулся с несколькими проблемами. Во вложении проект с одним счетчиком.
    - как создать точки учета в «Справочники»
    - как создать отчет
    - где смотреть затраты электроэнергии за определенный период.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip NEW.zip (2.15 Мб, Просмотров: 1)

  7. #297
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wefd Посмотреть сообщение
    Для принятия решения руководством о модернизации системы учета и контроля электроэнергии на предприятии и соответственно покупки оборудования и программного обеспечения, решил скачать демо-версию Интегратор Телемеханика лайт, создать проект из 20 счетчиков в режиме симуляции, продемонстрировать работу данной системы. Столкнулся с несколькими проблемами. Во вложении проект с одним счетчиком.
    - как создать точки учета в «Справочники»
    - как создать отчет
    - где смотреть затраты электроэнергии за определенный период.
    у нас есть демонстрационный проект https://energy.owen.ru/note
    система технического учета на предприятии, можете его скачать и посмотреть, он в рабочем состоянии с описанием и сопроводительной запиской по запуску.
    так же есть пример с работой в "Справочниках" видео урок - Занятие №3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video

  8. #298

    По умолчанию

    Эмулятор выдает ошибку. Как устранить?Скриншот экрана.jpg

  9. #299
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Wefd Посмотреть сообщение
    Эмулятор выдает ошибку. Как устранить?Скриншот экрана.jpg
    Презапустите эмулятор от имени администратора (принудительно), перезагрузите конфигурацию.

  10. #300

    По умолчанию

    При работе через МЭК 60870-5-104 ОРС-сервер. не приходит квитанция о выполнении команды о управлении ВН, и реле в МУ110-224_16Р постоянно включено. Как это устранить. Контроллер ПЛК100

Страница 30 из 36 ПерваяПервая ... 202829303132 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •