Не работает в режиме эмуляции, а вот на самом ПЛК все отлично! Спасибо!
Неудобно, что нет всплывающей подсказки (шифр пользователя) при наведении стрелкой на вход модуля ввода-вывода.
Когда их становится много - тормозит работу.252022019.png
Не работает в режиме эмуляции, а вот на самом ПЛК все отлично! Спасибо!
Неудобно, что нет всплывающей подсказки (шифр пользователя) при наведении стрелкой на вход модуля ввода-вывода.
Когда их становится много - тормозит работу.252022019.png
Здравствуйте.
Обнаружил еще косяк:
в цикле For при использовании булевых переменных запись происходит только в первую. При использовании целочисленных - все нормально.
Пример программы
bool o[4];
{
for (int i=0; i<4; i++){
o[i]=true;
}
WriteBool("var_1",o[1]);
WriteBool("var_2",o[2]);
WriteBool("var_3",o[3]);
}
Добрый день. Подскажите как в ТМЛ сохранить весь проект с новым именем "сохранить как".
Здравствуйте.
В скриптовом блоке в функции for не работает ++, и ошибка компиляции при использовании Abs(). Подскажите, пожалуйста, будет ли в планах восстановление работоспособности данных функций или выкручиваться без них???
P.S: Тот же вопрос о приведенных выше неисправностях.
Добрый день. Подскажите. Есть локальный проект Телематика Лайт. Работает на локальном компьютере. Как считывть показания на доугом компьютере? Какие адреса должны быть прописаны в настройках сетевого взаимодействия?
IP компьютера который опрашивает оборудование 192.168.1.61 сервер
IP компьютера который пытается получить данные 192.168.1.157 клиент
Настроено сейчас так:
Компьютер сервер
Свойстав TCP/IP для сервера
192.168.1.61
Свойстав TCP/IP для клиента
192.168.1.157
Компьютер клиент
Свойстав TCP/IP для сервера
192.168.1.61
Свойстав TCP/IP для клиента
127.0.0.1
Не работает.
Как посмотреть есть ли соединение по TCP?
Телемеханика Лайт Демо версия.
И должен ли я запускать сервер на клиенте?
Последний раз редактировалось eigor_vl; 08.04.2019 в 10:29.
Здравствуйте, уже поднимался вопрос в другой теме, разрешите сослаться на нее https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=29549
так же прилагаю немного обновленную версию документа по настройке сетевого взаимодействия сервера и клиентских АРМов в Телемеханике Настройка сетевого проекта в телемеханике лайт.pdf
Спасибо. Сейчас попробую.
Здравствуйте, в моем проекте производится опрос устройств по протоколу modbus TCP. Создаю файл xls по Вашему шаблону и добавляю устройства.
Понадобилось опросить из устройств переменные с типом UINT32, опрашивается, но нужно поменять последовательность "слов".
Нашел в папке OWEN\TML\Bin\IO\XLS файл Map Modbus.xls, в котором есть столбец "порядок", но какие бы значения в них не ставил при опросе ничего не меняется. Опрос произвожу из "контроллеры-запуск эмуляции с опросом модулей". Возможно менять порядок слов (байтов в слове) при опросе?
Последний раз редактировалось zhudenis; 15.04.2019 в 22:40.
Добрый день.
Возможно изменить порядок чтения слов через описание в io-файле. В модуле контроллеры есть специальная утилита, которая позволит вам конвертировать ваше описание тегов в xls в формат io-файла. Для этого нужно в модуле Контроллеры, в верхнем меню выбрать пункт "Утилиты"-"Конвертация в io".
2019-04-16_103312.jpg
По окончании конвертации создастся ио-файл с описанием тегов.Открыть и редактировать этот io-файл можно через любой текстовый редактор, например блокнот или Notepad++, во втором будет удобнее - так как нагляднее и есть подсветка синтаксиса.
В этом файле можете изменить имя модуля, чтобы идентифицировать его в списке устройств. В свойствах тегов будет присутствововать свойство endian - отвечающее за порядок слов . По умолчанию стоит Init=2. Для корректного отображения всех тегов поставьте Init=0.
2019-04-16_112216.jpg
Для тегов которые требуют обратный порядок в описании нужно добавить свойство endian=2 ( или другой нужный вам порядок).
2019-04-16_112823.jpg
Скопируйте отредактированный файл в папку с программой ( Правой кнопкой по ярлыку Телемеханики- Расположение файла -Bin- IO ) полный путь к папке при установке по умолчанию C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO . После того как скопировали ио-файл в эту папку, при повторном запуске модуля контроллеры ваше описание появится в списке готовых устройств протокола Modbus в библиотеке - добавляете его как обычное устройство и читаете нужные вам теги.
Инженер направления "Энергетика"
https://energy.owen.ru/