Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #271

    По умолчанию

    Добрый день! В котельных стоят тепловычислители ТСРВ-024М и ТСРВ-026М. Со тепловычислителем типа ТСРВ-024М разобрались. Но не можем разобраться со 026М, я так понял надо через AC3-M к RS-485 подключать и составлять карту адресов модбас?

  2. #272
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Starostin Посмотреть сообщение
    Добрый день! В котельных стоят тепловычислители ТСРВ-024М и ТСРВ-026М. Со тепловычислителем типа ТСРВ-024М разобрались. Но не можем разобраться со 026М, я так понял надо через AC3-M к RS-485 подключать и составлять карту адресов модбас?
    Здравствуйте, в каталоге C:\Program Files (x86)\OWEN\TML\Bin\IO есть файл с описанием карты для ТСРВ-024 - "mb-tsrv.io" можно открыть его текстовым редактором и дописать на 026М, сравните карту адресов 24 и 26, мне кажется там не будет существенной разницы в адресах, или будет незначительная, можно за основу взять текстовой описание от 024М. Если соберетесь делать текстовой описание, то нужно указать свободный module ID. Если же карта сильно разниться, то можно сделать через XLS файл, так же можно не добавлять все подряд сигналы, а сделать описание только для нужных сигналов. Ознакомиться с методикой по работе с xls можно в нашем видео уроке Занятие№2 видео№3 https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video

  3. #273

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как получить доступ к информации из базы данных firebird с помощью ресурсов Телемеханики. А то создать создал, настроил, а данные посмотреть не получается.

  4. #274
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Кокин Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, как получить доступ к информации из базы данных firebird с помощью ресурсов Телемеханики. А то создать создал, настроил, а данные посмотреть не получается.
    Из телемеханики вы можете только обращаться к базе и делать выгрузку по параметрам согласно преднатсроенным алгоритмам. Пароль для подключениям к БД masterkey

  5. #275
    Пользователь
    Регистрация
    24.05.2009
    Адрес
    Моск. обл.
    Сообщений
    4

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите есть возможность связи Телемеханики лайт по SPA BUS с терминалами защит ABB, кроме OPC. Например докупить отдельный программный модуль связи.

  6. #276
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MVTriton Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите есть возможность связи Телемеханики лайт по SPA BUS с терминалами защит ABB, кроме OPC. Например докупить отдельный программный модуль связи.
    К сожалению, по SPA BUS Телемеханика ЛАЙТ не работает, единственный вариант это, как вы и сказали - OPC сервер.
    Если терминал защит от ABB работает по протоколам modbus-rtu/tcp или МЭК-101/104, то можно было бы самостоятельно сделать карту адресов для прибора.

  7. #277

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как передать значение переменной, полученной из опроса ОРС сервера WKlogic в область задач физического ПЛК 110 ТЛ, созданных в одном проекте? Т.е. передать данные из одного контроллера в другой в рамках одного проекта?

  8. #278
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    ваша схема OPC сервер -> WKLogic -> физический ПЛК.
    схема далеко не типовая, могу предложить два варианта.
    первый открыть карту адресов WKLogic - F8 и по ней сделать IO файл с описанием карты вирhttps://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video
    занятие №2, видео №3.
    в физический ПЛК добавляете протокол modbus, выбираете режим TCP и указываете IP адрес вашего ПК, хорошо если он статический (условно IP вашего ПК, это IP WKlogic) и опрашиваете ПК как slave.

    второй вариант, для вашей конфигурации WKlogic выставляете для нужных переменных (F8, кнопка "IEK") "при опросе из любого ПУ" - меняете протокол обмена с modbus на МЭК-60870-5-104. В физическом ПЛК добавляете протокол КП-МЭК-101/104 и унтри протокола выбираете "межконтроллерный обмен", программы спрсит, какой ПЛК из проекта нужно опрашивать, выбираете ID виртуального контроллера. ну и в настройка КП МЭК указываете IP адрес wklogic и маску.

    насчет второго варианта не уверен, данный функционал предназначен для работы с физическими ПЛК (библиотеки виртуального ПЛК отличаются от библиотек физического)

  9. #279

    По умолчанию

    Сергей, спасибо.
    Второй вариант пробовали, действительно, не пошло. Попробую по первому варианту организовать.
    А так да, проект по автоматизации не большой, но много в него вставить охота. OPC сервер использую для опроса КМС-Ф1 по протоколу ОВЕН, при опросе по Modbus-RTU физическим ПЛК не передаются с прибора значения после запятой. Ну и подружить оба этих контроллера в одном проекте тоже интересно.

  10. #280

    По умолчанию

    Доброго дня. Вопрос по счету импульсов в EnLogik.
    Контроллер ПЛК110-30-ТЛ, на борту два входа FDI. К ним подключаем импульсы с прибора учета воды. Частота импульсов в пределах 100 Гц. В EnLogik в задачах используем функциональный блок Счетчик, в надежде считать импульсы с прибора учета и в дальнейшем рассчитать объем. Т.е. на вход ФБ Счетчик "УвеличЧисло" подаем импульсы с входа FDI ПЛК. Пропускаем воду через прибор учета, ПЛК импульсы воспринимает (диод на входе начинает мигать с определенной частотой), однако на выходе функционального блока счет импульсов не соответствует действительности. Импульсы считаются очень медленно с неопределенной частотой. В чем может быть ошибка или EnLogik не позволяет обрабатывать такие сигналы? Все временные характеристики в настройках поменял на 1мс.

Страница 28 из 36 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •