Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #261

    По умолчанию

    При подключении модуля МУ210-401 через modbus по TCP в Телемеханнике, дискретные выходы обнаруживаются как аналоговые. Что делать?Снимок.PNG

  2. #262

    По умолчанию

    Добрый день!

    В данном приборе запись выходов реализована через слово, побитовой записи через 5 функцию Modbus нет, поэтому реализовано через аналоговое целочисленное значение.

    Для записи в прибор используйте ФБ шифратор-дешифратор ДП - на входе шифратора у вас будут задаваться дискреты, на выходе сформированное слово.
    2019-07-04_112738.jpg
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  3. #263

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть возможность к КСОДу подключить панель оператора?
    Последний раз редактировалось Starostin; 27.08.2019 в 10:26.

  4. #264

    По умолчанию

    Добрый день

    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
    В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.

    Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Яшина Татьяна Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Да, конечно есть.
    Панель можно подключить по любому доступному интерфейсу (Ehternet \ rs485) , по протоколу Modbus. Панель может быть как мастером, так и слейвом.
    Мы придерживаемся концепции в которой мастер всегда ПЛК, и он пишет данные в регистры панели. Пример настройки связи ПЛК -ТЛ с панелью ОВЕН СП310 - по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=aVO2ldprssI&t=22s.
    В связке Панель мастер- ПЛК слейв подход и нюансы будут другими - панель будет забирать данные из контроллера, и от интерфейса связи будут зависеть настройки ПЛК, но здесь также ничего сложного.

    Какую панель и в каком качестве ( мастер\слейв) планируете использовать?
    В качестве slave, это нужно для удобства службы кип, чтобы они смотрели как работают датчики, в каком состоянии параметры, не тревожа диспетчерскую службу. Обычно мы ставим ИП320 (старая диспетчеризация работает в режиме отправки смс на диспетчерский пункт, вот сейчас хотим перевести всю диспетчеризацию на телемеханику)

  6. #266

    По умолчанию

    Тогда принцип работы как и с любым Modbus-slave устройством

    Описываете карту адресов в удобном для вас виде - io-файл или шаблон в экселе, подгружаете его в телемеханику, и настраиваете опрос как обычно.

    Регистры панели должны быть как параметры для записи, в которые вы будете писать нужные значения. Запись осуществляется через блоки сумм\масштаб или умн\деление, например.

    Подробное описание карты в шаблоне excel по ссылке в видео: https://www.youtube.com/watch?v=jJUR...4_jl-1&index=7
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  7. #267

    По умолчанию

    Спасибо большое!

  8. #268

    По умолчанию

    Добрый день! Никак не можем понять почему ксод не выходит в интернет. Вложение 44340 добавили два соединения gprs снизу с протоколами 1 и 0, и все равно не отправляет данные на комм сервер

  9. #269

    По умолчанию

    Вложение не прикрепилось.

    Покажите настройки соединений, и настройки протокола GPRS.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  10. #270

    По умолчанию

    Добавьте все свойства в каждый протокол - там будут параметры модема, и можно будет проанализировать поднялась связь или нет, либо посмотреть какую ошибку выдает модем.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 27 из 36 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •