Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 351

Тема: Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ

  1. #111
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый день.
    Каким образом открыть диалоговое окно: Параметры БД пользователей в модуле Права пользователей ?

  2. #112
    Сергей Сисейкин
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Данное диалоговое окно "всплывает" только при создании нового проекта в Телемеханике ЛАЙТ, то-есть, если у вас несколько проектов на АРМе, то можно при создании проекта указать путь к уже ранее созданной базе (чтобы, например, не настраивать заново базу с большим количеством пользователей и разграничением прав), путь можно изменить "руками" открыв файл UserList.ini из папки проекта, в каталоге Configurator.

  3. #113
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Спасибо.
    Еще вопросы по формированию отчета.
    1.Время события почему то выводится в каких-то относительных единицах. Как сделать дату и время?
    2. Вместо фиксируемого события (1 на дискретном входе) можно выводить в отчет его текстовое описание?


    Еще интересует, как сменить текущего пользователя?
    Если был получен доступ к визуализации для пользователя, то затем при выходе из нее и повторном открытии - диалог выбора пользователя не открывается,
    визуализация открывается под именем последнего пользователя.
    Вложения Вложения

  4. #114

    По умолчанию

    1.Время события почему то выводится в каких-то относительных единицах. Как сделать дату и время?
    Время события выводится так потому что в форме отчета не настроен формат ячейки . Необходимо настроить его для вывода даты/времени . формат ячеек.jpg

    Вместо фиксируемого события (1 на дискретном входе) можно выводить в отчет его текстовое описание?
    Если вы хотите формировать отчет по событиям, то лучше будет настроить формирование событий ( в модуле Алармы) и смотреть журнал событий. настройка текста событий.jpg

    Еще интересует, как сменить текущего пользователя?
    Для того чтобы не запоминался последний пользователь можно откючить кэширование в настройках прав пользователей , тогда при каждом запуске приложений будет запрашиваться выбор пользователя.кэширование последнего пользователя.jpg

    Кнопку "смена пользователя" можно расположить на визуализации, используя для этого стандартный элемент - кнопка. Детальной настройкой прав пользователя можно запретить закрытие визуализации,а переход в журнал отчетов и событий можно сделать напрямую с визуализации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  5. #115
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Большое спасибо .
    Развернуто и просто.
    Кучу времени сэкономили. )

  6. #116
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2017
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Начну с того, что инженерами ОВЕН разработан интересный программный продукт, который востребован в настоящее время.
    Есть утверждённое руководством решение, реализовать проект по оснащению объекта системой телеметрии (ТС,ТИ) на основе железа и ПО ОВЕН.
    Предполагается локальный проект, АРМдиспетчера + OPC сервер в 1 ПК.
    Связь с ПЛК предусматривается про GPRS/GSM каналу с динамическими адресами.
    На объекте предусматривается 7 трансформаторных подстанций (ТП). Исходя из объема ТИ, ТС определено состав железа для одной ТП:
    - ПЛК 323 ТЛ - 1 шт.;
    - МВ110-224.16Д - 4шт;
    - МВ110-224.8А - 1шт;
    - МЭ110-220.3М - 2шт.

    В связи с крайне сжатыми сроками реализации (я не успею настроить файлы конфигурации контроллера, алармов, истории, и т.п.) рассматривается возможность удалённой заливки файлов конфигурации в ПЛК и его периферийные устройства.
    Планирую отправить заказчику ТП с вмонтированным, но не прошитым железом.
    У себя же соберу стенд с аналогичным оборудованием.
    Я так понимаю, что перед отгрузкой ТП, необходимо прописать сетевые настройки?

    Подскажите алгоритм моих действий с железо и ПО. Руководство по телемеханике лайт изучаю, ютуб смотрю, но без железа, извините, это как секс по телефону.

  7. #117
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Добрый вечер.
    Подскажите, может ли в ФБ Скрипт использоваться тип данных String?

    Сам себе отвечу - нет. В хелпе это оговаривается.
    Последний раз редактировалось SA104; 06.09.2017 в 12:29.

  8. #118
    Пользователь
    Регистрация
    09.10.2014
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    735

    По умолчанию

    Доброго времени.
    В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
    Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
    И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?

  9. #119

    По умолчанию

    Добрый день.

    Алгоритм действий следующий: к каждому модулю нужно подключиться через конфигуратор, назначить там протокол обмена -ModbusRTU и сетевой адрес устройства, и настроить типы датчиков для аналоговых входов (МВ110-224.8А ). По умолчанию модули ОВЕН имеют адрес 16,но чтобы не было конфликта в сети адреса должны отличаться. Адреса модулей можете назначить как вам удобно, например : МВ110-224.16Д -адреса 1-4, МВ110-224.8А - адрес 5, МЭ110-220.3М - адреса 6-7.

    Далее, в модуле контроллеры для 323 ПЛК добавить протокол модбас и добавить ваши модули, с назначенными адресами. Как добавить в конфигурацию ПЛК устройство можете посмотреть в данном видео

    Для того чтобы у вас была возможность удаленной прошивки ПЛК и изменения конфигурации, нужно также добавить в конфигурацию ПЛК GPRS - соединение снизу ( одно TCP и одно МЭК-104). В настройках протокола нужно только указать APN,логин и пароль вашего мобильного оператора, и в настройках соединения адрес коммуникационного сервера. Через ком.сервер ПЛК можно будет прошивать удаленно. Вот небольшая подсказка по настройке GPRS-соединения. Настройка gprs.jpg . В поле "IP-адрес сервера" нужно указать адрес коммуникационного сервера, на который будет выходить ваш контроллер. Для начала можете воспользоваться нашим, адрес для доступа к нему могу выслать в личном сообщении.

    Таким образом вам нужно будет настроить все модули(для каждого шкафчика), а конфигурацию во все ПЛК заливаете одну и ту же.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

  10. #120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
    Доброго времени.
    В таблице отчета можно ли каким-то образом динамически менять цвет ячейки в зависимости от ее значения?
    Например : 0 - желтая, 1- зеленая.
    Штатными средствами модуля отчеты такой возможности не предусматривается.

    И возможно ли формировать отчет не по времени = минута, час, сутки... а по событию?
    Не совсем понятно что значит по событию в данном вопросе, и для каких целей. Отчет можно формировать по времени, по команде из модуля отчеты или по команде оператора с визуализации.
    Инженер направления "Энергетика"
    https://energy.owen.ru/

Страница 12 из 36 ПерваяПервая ... 2101112131422 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. Экспресс вопрос (ответ)
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 7673
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 15:50
  4. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  5. Вопрос-ответ по Телемеханика ЛАЙТ
    от Popov Boris в разделе В разработке
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 03.11.2016, 15:24

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •