Тема: управление ПР114 на ПЛК110

  1. #1

    По умолчанию управление ПР114 на ПЛК110

    Добрый день, являюсь новичком, ищу, не могу найти материал, как организовать управление выходами ПР114 из ПЛК110, связав их по RS-485
    подскажите пожалуйста кто знает, может есть видеоурок?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    В ПР114 - Сетевая переменная привязанная к выходу. с ПЛК запись в сетевую переменную.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    owen.jpg
    как то так, в ПЛК пишете в 512й региcтр.
    там помарочка маленькая, 3ка должна была быть, но суть думаю нужна.
    Последний раз редактировалось Scream; 10.02.2016 в 16:01.

  4. #4

    По умолчанию

    login-l
    Тут всё зависит от того, какую скорость обмена хотите получить, и сколько переменных используете.
    ПЛК110-ПР114.JPG
    Ещё у ПР114 есть свойство запоминать значение сетевых переменных. В одном случае хорошо, в другом-нет.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.02.2016 в 15:44.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    login-l
    Тут всё зависит от того, какую скорость обмена хотите получить, и сколько переменных используете.
    ПЛК110-ПР114.JPG
    Ещё у ПР114 есть свойство запоминать значение сетевых переменных. В одном случае хорошо, в другом-нет.
    если использовать дискретные выхода, то одним регистром (одним запросом) можно писать 16 выходов, быстродействие я думаю будет очень даже не плохим, по крайней мере для реле, что оно сработает на плк, что в ПР, на слух не отличишь, речь о миллисекундах.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    В ПР114 - Сетевая переменная привязанная к выходу. с ПЛК запись в сетевую переменную.
    сделал так, но столкнулся с новой проблемкой.
    У меня реле ПР114 соединяется с ПЛК110 по RS485. Реле работает автономно, управляет освещением.
    Его выход Q1 управляется датчиком движения и кнопкой.

    Задача управлять этим же выходом Q1 ещё из интерфейса Iridium который подключается к ПЛК110 (с ПЛК пишу в сетевую переменную)
    Проблема в том, что Owen Logic не даёт связать задействованный выход Q1 с сетевой переменной. (см. вложение) схема.jpg
    Подскажите, как это решается? Как организовать совместное управление одним выходом.

    (позже планируется задействовать остальные входы и выходы и также совместно управлять выходами из интерфейса Iridium, правда пока не понятно каким образом)
    Последний раз редактировалось login-l; 24.02.2016 в 23:24.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Используйте Каскаду и соответствующий модуль RS485- блютуз к ПЛК.
    Ваша задача решается установкой элемента ИЛИ на выход Q1,если первый канал не установлен в "1" ,а иначе ставьте блокировку на канал (элем."И"+НЕ) ,в зависимости от того какой канал считаете более приоритетным ,можно и сбрасывать триггер от второй переменной ,это уж как там у вас логика ,алгоритм заложен....
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2016 в 23:30.
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8

    По умолчанию

    понял, благодарю

Похожие темы

  1. Управление Работой насосов Через ПЧ ATV312 с помощью ПР114
    от Shaggy в разделе Программируемые реле
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.08.2015, 22:05
  2. Веб-управление для ПЛК110
    от bladerunner в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 21:20
  3. ПЛК110-32 прямое управление портами
    от judchin в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.07.2014, 21:41
  4. управление АКИП-13** по RS-232(ПЛК110-32)
    от miv701 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.01.2014, 13:28
  5. управление шд плк110
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 11:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •