Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 14 из 14

Тема: ПИД при двух КЗР. Как лучше?

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А почему просто не сделать, что если рассчитанное время воздействие меньше некого порога то двигаем маленький КЗР, а если больший то основной? (В любом случае тут надо смотреть на самом объекте) Ну или обратную связь на положение КЗР ставить (как все нормальные люди это делают и проблем не будет)
    Такими темпами можно дойти до вопроса: "а почему просто не использовать рассчётное время воздействия"

    Наверное, "правильный" ответ зависит от того, как именно на объекте устроены КЗРы.
    От желания/возможности использовать сразу оба "чтобы быстрее грелось".
    От желания/возможности выравнивать нагрузку. Т.е. нужно ли, чтобы регулировались оба, или наоборот, чтобы только по отдельности.
    От стоимости/рисков использования того или иного КЗР.

  2. #12
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    Ну да.. просто во всех иностранных проектах все 3х ходовые с аналоговой обратной связью (или управлением) + 2 датчика (100% открыт, другой 0% открыт) + в ПЛК прописана самокалибровка аналоговой обратной связи по этим датчика. И это как стандарт, а у нас всегда КЗР релейный (один сигнал открытие, второй закрытие) и все - экономят на спичках.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    31.10.2015
    Адрес
    Минусинск
    Сообщений
    24

    По умолчанию

    при полном открытии (закрытии) малого управление через концевики передается большему соответственно на открытие (закрытие). Управление "больше-меньше"

  4. #14

    По умолчанию

    В котловом контуре при полностью открытой задвижке температура регулировалась горелками 2х котлов.
    практически до -24 работал один дальше второй подключался - критерий работа горелки на 70% больше 10 мин.
    Если и 2 горелки не справлялись(-30 и ниже) - фиксируем обе на 65% и начинаем ПИД на клапане смешения котловой-сетевой.
    После 10 мин - на 100% подмесе сети откл ПИД на подмесе(фиксируем) - начинаем ПИД на горелках.

    Таймауты и проценты - настраиваются.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. что лучше ТП или ТС
    от stdio в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.02.2015, 10:31
  2. Подскажите что лучше?
    от Tempest в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 23:51
  3. А что лучше ?
    от Guest ! в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 13:42
  4. Что лучше установить?
    от Дмитрий040 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.10.2010, 14:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •