Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СПК как Modbus_TCP_Slave

  1. #1

    По умолчанию СПК как Modbus_TCP_Slave

    Как правильно привязывать переменные типа Real?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ALEXSP Посмотреть сообщение
    Как правильно привязывать переменные типа Real?
    В программе разбиваете REAL на два WORD - например, через Union (см. справку CODESYS). Привязываете два WORD в соотнесении переменных Modbus TCP slave.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •