Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 79

Тема: Функциональный блок PID

  1. #1

    По умолчанию Функциональный блок PID

    Коллеги, приветствую!

    Чтобы не путаться в предыдущих постах, я решил завести новую тему. Хотелось бы обсудить ФБ PID из ОвенЛоджик. После ряда экспериментов выяснились следующие, как я считаю нездоровые, нюансы:
    -после окончания автонастройка не выставляется соответствующий флаг
    -при работе этого ФБ теряется связь по USB между ПР200 и ОвенЛоджик
    -при работе ФБ PID не совсем понятно в какой момент на индикаторе пропадает изображение на секунду, затем восстанавливается
    -через некоторое время после достижения уставки работа программы останавливается

    Данные результаты получены на ПР200-220.2.0.0 выпуска конца января текущего года, прошивка обновлена, Овен Лоджик версии 1.8.6 build 117 beta.В качестве объекта используется эмулятор печи ЭП-10, датчик температуры которого подключен ко входу AI1 через НПТ2.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Поддержу коллегу действительно блок ПИД не корректно работает
    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    -после окончания автонастройка не выставляется соответствующий флаг
    -при работе этого ФБ теряется связь по USB между ПР200 и ОвенЛоджик
    -при работе ФБ PID не совсем понятно в какой момент на индикаторе пропадает изображение на секунду, затем восстанавливается
    -через некоторое время после достижения уставки работа программы останавливается
    .
    222.owl
    20160224_150226.jpg "эмулятор печи"
    датчик пт100, МВ8а,ПР200.24.2.1, ОЛ117

    и до уставки стабильно не добирает примерно 0.5 гр
    Последний раз редактировалось аскар; 24.02.2016 в 13:19.

  3. #3

    По умолчанию

    В результате экспериментов я установил следующее. У меня регулирование запускалось с помощью бита, который управлялся с индикатора. Поскольку через некоторое время работы функционального блока PID происходил перезапуск ПР (то что я выше описывал как пропадание изображения), то этот бит сбрасывался в ноль и происходил останов регулирования (не смотря на то, что я пробовал этот управляющий сигнал делать энергонезависимым). Я сделал управление запуском регулирования с дискретного входа - регулирование не прерывается, но ПР-ка периодически перезапускается. Связь по USB со средой теряется, как и описано выше.
    Хотелось бы услышать мнение разработчиков. Проект прилагаю.
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Коллеги, приветствую!
    Уже прошла неделя с момента опубликования данного поста, однако, к сожалению, никто из разработчиков ОвенЛоджик или техподдержки не отреагировал. Если невозможно сказать что-то внятное, то хотя бы скажите об этом.

  5. #5

    По умолчанию

    Была такая проблема . Лечится перепрошивкой пр. Обсуждалось а теме ПР200.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    -после окончания автонастройка не выставляется соответствующий флаг
    -при работе этого ФБ теряется связь по USB между ПР200 и ОвенЛоджик
    -при работе ФБ PID не совсем понятно в какой момент на индикаторе пропадает изображение на секунду, затем восстанавливается
    -через некоторое время после достижения уставки работа программы останавливается
    .
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Была такая проблема . Лечится перепрошивкой пр. Обсуждалось а теме ПР200.
    вы считаете это ошибкой прошивки?
    покажите где обсуждалась эта проблема, я не видел.
    а админам давно надо отреагировать на эту тему

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от аскар Посмотреть сообщение
    вы считаете это ошибкой прошивки?
    покажите где обсуждалась эта проблема, я не видел.
    а админам давно надо отреагировать на эту тему
    Обсуждение было, да после аварии на форуме возможно даже и сплыло, и темы некоторые канули в лету.
    И отреагировали. С чего вам тогда новую прошивку залить советуют, если реакции не было?

  8. #8

    По умолчанию

    В той теме было про неправильную работу АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ. USB подключен работает отключаешь usb входа отваливаются. Заплатку выпустил . По моему с ОЛ 106 и новая прошивка была.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    ОЛ 117 новую прошивку не предлагает, значит прошивка актуальна,аналоговые входа я не использую, температуру получаю от МВ 1108а.
    usb не отваливается,просто ОЛ не видит прибор.Сом порт видит, а "прибор не подключен".передергивание usb восстанавливает связь.
    и вы предлагаете мне поменять прошивку? на какую?

  10. #10
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Пошивку поменяйте ,нажав обновить внутреннее ПО (прошивку) ,ОЛ вам предлагать прошивку не будет в данном случае .ОЛ вроде уже 118 .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. LD + функциональный блок
    от дрю в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.04.2014, 09:47
  2. Функциональный блок для МЭ110-224.1М
    от rustam_m в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 20:07
  3. Пользовательский функциональный блок
    от fill-forty в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6