Тема: Сброс триггера

  1. #1

    По умолчанию Сброс триггера

    И снова здравствуйте.

    Если при построении схемы для ПР110 я использовал RS-триггеры, то надо ли заботиться о том, чтобы при включении они устанавливались в "0", или это изначально заложено в прошивку?

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Assm Посмотреть сообщение
    И снова здравствуйте.

    Если при построении схемы для ПР110 я использовал RS-триггеры, то надо ли заботиться о том, чтобы при включении они устанавливались в "0", или это изначально заложено в прошивку?

    Спасибо.
    При включении в ПР, все триггера находятся в исходном состоянии.