    Предполагаю использовать ТРМ132М для поддержания заданной температуры внутри помещения. Регулятор RV122 с приводом ANT11.20.
    Интересует возможность реализации функции обратной связи от датчика температуры внутри помещения на данном контроллере.

  2. #2

    По умолчанию

    При кажущейся простоте и очевидности регулирования температуры при помощи датчика комнатной температуры его реализация на практика окажется на порядок сложнее. В принципе можно, наверное, ТРМ 132 запрограммировать под датчик температуры в помещении, использовав канал управления ГВС или канал упраления отоплением, с одинаковой уставкой для всех значений датчика наружной температуры. Но настройка такого регулятора будет сопряжена с большими трудостями из-за большой инерционности объекта регулирования. Погодозависимое регулирование температуры теплонсителя реализуется без особых проблем. В более сложных регуляторах используется автоматическая коррекция температуры погодозависимого регулятора по температуре помещения. ТРМ132 вводить такую коррекцию не позволяет.
    Последний раз редактировалось xtc; 19.02.2016 в 13:49.

  3. #3

    По умолчанию

    В более сложных регуляторах используется автоматическая коррекция температуры погодозависимого регулятора по температуре помещения.
    Какие модели?
    ТРМ132 вводить такую коррекцию не позволяет.
    Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.
    Хотелось бы услышать мнение производителя.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Какие модели?

    Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.
    Хотелось бы услышать мнение производителя.
    Для этого достаточно ТРМ1.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Какие модели?

    Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.
    Хотелось бы услышать мнение производителя.
    А какой регулятор будет определять температуру теплоносителя? При низкой температуре теплоносителя полное открытие клапана может не нагреть помещение. А при высокой после закрытия клапана батареи еще долго будут греть помещение и будет значительное перерегулирование. Поэтому и применяют регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Но так как кроме температуры наружного воздуха на температуру помещения дополнительно влияют также сила и направление ветра,облачность-вводится коррекция температуры теплоносителя по температуре помещения. Такая функция имеется в котловой автоматике Виссман, Будерус, Данфос и т.д.

  6. #6

    По умолчанию

    А что мешает сделать термостатирование помещения на базе ПИ-регулятор с большим периодом формирования управляющего воздействия ? В этом случае никакого перерегулирования не будет.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.02.2016 в 17:20.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Какие модели?

    Почему? На 20 градусов полное открытие клапана на 24 полное закрытие, к примеру.
    Хотелось бы услышать мнение производителя.
    На мой взгляд регулирование по комнатной температуре - это, действительно, более сложный в реализации вариант. При этом преодолев все эти сложности вы добьетесь того же, комфорта, что и при управлении температурой теплоносителя. Да и смысла особого не вижу, ну получится у вас поддерживать нужную температуру в одной комнате...
    Последний раз редактировалось Maximus; 03.03.2016 в 09:48.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Воспользуйтесь моментом http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23372
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #9

    По умолчанию

    Термоголовку на радиатор отменили?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    На мой взгляд регулирование по комнатной температуре - это, действительно, более сложный в реализации вариант. При этом преодолев все эти сложности вы добьетесь того же, комфорта, что и при управлении температурой теплоносителя. Да и смысла особого не вижу, ну получится у вас поддерживать нужную температуру в одной комнате...
    Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:26
  4. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •