Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31

Тема: Оборудование для ИТП

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.
    Очевидно у Вас нет опыта настройки регуляторов отопления. Пробуйте настроить свой вариант использования ТРМ 132. Сомневаюсь, что удастся это сделать до конца отопительного сезона. Регулятор с коррекцией температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха настривается значительно проще и позволяет при правильной установке датчика температуры наружного воздуха подобрать оопительный график длстаточно точно.
    Если Вы будете использовать свой регулятор один для нескольких комнат, то все равно температура в различных помещениях будет отличаться в зависимости от степеи попадания прямых солнечных лучей и направления ветра

  2. #12

    По умолчанию

    поставь механический комнатный термостат и заведи его на вход "ночной режим" с последующим понижением на трм132. а погодозависимую по теплоносителю скорректируешь по факту. если надо по выходным праздникам и эконом - поставь еще комнатный термостат, первый оборви через какой-нибудь gsm чтоли, в конечном итоге поставь отдельный контроллер-календарь с измерением температуры в комнате и его релюшкой командуй трмкой
    Последний раз редактировалось CRW; 31.03.2016 в 15:54.

  3. #13

    По умолчанию

    А что скажете про ТРМ 232м?
    Вроде бы заточен именно под это?Сейчас рассматриваю этот вариант.Но есть вопросы по месту установки КЗР и циркуляционных насосов.Кто нибудь подскажет?спасибо

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    А что скажете про ТРМ 232м?
    Вроде бы заточен именно под это?Сейчас рассматриваю этот вариант.Но есть вопросы по месту установки КЗР и циркуляционных насосов.Кто нибудь подскажет?спасибо
    Здравствуйте!
    Напишите возникшие вопросы, постараюсь помочь.

  5. #15

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    А вопрос следующий: ТРМ232 необходим для ркгулировки контура отопления.Т.е. 1-я схема.Про датчики температуры все ясно.4+1наружного воздуха.
    КЗР(его тип) выбран.НО!установка КЗР наиболее оптимальна в обратку.Тогда достигантся наиболее оптимальная теплоотдача .Правильно?
    А вот циркуляционные насосы....Пока рассматриваю только один.Прим.макс расход теплоносителя 100-150 кубов в час.Соответственно производительность насоса должна быть не менее этого значения.Так? А теперь вот вопрос....Место установки насоса.Если поставить в обратку,цель(после ЦТП идут два ИТП . И на самом удаленном давление соответственно снижается)достигута будет не совсем.Ведь "высасывание" горячего теплоносителя из системы отопления не повысит проходимость при условии прикрытого КЗР? Тогда если поставить на подачу,то давление в удаленных точках будет больше....Вот и чешу голову....куда....В готовых решениях на странице ТРМ232 насосы ставят в обратку.....Но учитывалось ли обстоятельство возникшее на вверенном мне объекте?Куда правильней?Вот и вопросы.
    Спасибо

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А вопрос следующий: ТРМ232 необходим для ркгулировки контура отопления.Т.е. 1-я схема.Про датчики температуры все ясно.4+1наружного воздуха.
    КЗР(его тип) выбран.НО!установка КЗР наиболее оптимальна в обратку.Тогда достигантся наиболее оптимальная теплоотдача .Правильно?
    А вот циркуляционные насосы....Пока рассматриваю только один.Прим.макс расход теплоносителя 100-150 кубов в час.Соответственно производительность насоса должна быть не менее этого значения.Так? А теперь вот вопрос....Место установки насоса.Если поставить в обратку,цель(после ЦТП идут два ИТП . И на самом удаленном давление соответственно снижается)достигута будет не совсем.Ведь "высасывание" горячего теплоносителя из системы отопления не повысит проходимость при условии прикрытого КЗР? Тогда если поставить на подачу,то давление в удаленных точках будет больше....Вот и чешу голову....куда....В готовых решениях на странице ТРМ232 насосы ставят в обратку.....Но учитывалось ли обстоятельство возникшее на вверенном мне объекте?Куда правильней?Вот и вопросы.
    Спасибо
    Для ТРМ232М не имеет значения циркуляционные насосы установлены на подаче или на обратке, но вопрос расположения насосов правильней было бы адресовать проектировщикам.
    Также обратите внимание помимо ТРМ232М для вашей задачи подойдет контроллер ТРМ1032: https://owen.ru/product/trm1032

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    А что скажете про ТРМ 232м?
    Вроде бы заточен именно под это?Сейчас рассматриваю этот вариант.Но есть вопросы по месту установки КЗР и циркуляционных насосов.Кто нибудь подскажет?спасибо
    Вы собираетесь ставить его в частном доме или на предприятии?

  8. #18

    По умолчанию

    На ЦТП...У ЦТП 2 ИТП и соответственно 2 отдельно стоящих 4-х этажных здания.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    31.01.2019
    Адрес
    РФ/РБ
    Сообщений
    917

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    На ЦТП...У ЦТП 2 ИТП и соответственно 2 отдельно стоящих 4-х этажных здания.
    Значит вы проектируете? Сам не проектант, поэтому советую заказать проект в проектной организации.
    Но видел во всех проектах именно 2 насоса, для большого количества потребителей, лично мое мнение - правильно.
    Плюс, насосы ставятся во вторичном контуре (контуре ИТП), после теплообменников. Они должны создавать давление, а не "высасывать", КЗР ставится в первичном контуре (городской сети) и никакого отношения к "высасыванию" не имеют.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Плюс, насосы ставятся во вторичном контуре (контуре ИТП), после теплообменников. Они должны создавать давление, а не "высасывать", КЗР ставится в первичном контуре (городской сети) и никакого отношения к "высасыванию" не имеют.
    Моё мнение иное)... После теплообменников температура выше на внутреннем контуре(может конечно это не критично для правильно выбранных насосов) плюс до тепло обменников перед насосами можно сделать подпитку по минимальному давлению перед насосами, поставить фильтр грубой очистки... Насос создаёт перепад давления "высасывает" он в любом случае, просто у насосов есть характеристика минимальное давление на входе насоса и его желательно поддерживать.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:26
  4. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •