    Такая дилемма. Есть ПЛК150 выход 4-20мА подключен на вход ТРМ210ии.
    - Если отключить выход ПЛК150 и просто на нем смотреть ток то все ок (4 - 20 пишем в регистр AO1 - на выходе имеем 4-20мА на мультиметре)
    - Подключаем к ТРМ210 на вход 11 10 клеммы. (пределы стоят 0гр - при 4мА, 300гр - при 20мА) как подаем 4мА - у нас 33гр показывает, как 6 - 20гр, 8-20 линейно растут до 209.
    скорректировать значения линейные можно наклоном и смещением нуля.

    Вопрос что делать с нелинейностью на малых токах? (это не исправность ТРМ или что это)
    И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S) (так и должно быть? у ПЛК встроенный резистор?)

    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  2. #2

    По умолчанию

    В РЭ четко написано:

    Многие первичные преобразователи различных физических величин (тензодат-
    чики, ТП, датчики влажности и т.п.) оснащены нормирующими преобразователями этих величин
    в унифицированные значения постоянного тока от 0 до 5 мА, от 0 до 20 мА, от 4 до 20 мА.
    При подключении этих датчиков к прибору необходимо использовать внешний нагрузочный
    резистор, через который будет протекать ток нормирующего преобразователя, на котором при-
    бор и будет измерять падение напряжения. Резистор должен быть прецизионным (типа С2-29В,
    С5-25 и т.п., мощностью не менее 0,25 Вт, сопротивлением 100 Ом ± 0,1 %) и высокостабиль-
    ным во времени и по температуре (ТКС не хуже 2510–6 1/°С). Для питания нормирующих пре-
    образователей необходим дополнительный источник постоянного напряжения.


    У ПЛК никакого встроенного резистора нет. У тебя ТРМ210 не верно сконфигурирован или не исправен.

    Может ты неверно подключил ПЛК к ТРМ (два конца местами перепутал). Схему нарисуй.
    Последний раз редактировалось Вольд; 17.02.2016 в 14:16.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    Такая дилемма. Есть ПЛК150 выход 4-20мА подключен на вход ТРМ210ии.
    - Если отключить выход ПЛК150 и просто на нем смотреть ток то все ок (4 - 20 пишем в регистр AO1 - на выходе имеем 4-20мА на мультиметре)
    - Подключаем к ТРМ210 на вход 11 10 клеммы. (пределы стоят 0гр - при 4мА, 300гр - при 20мА) как подаем 4мА - у нас 33гр показывает, как 6 - 20гр, 8-20 линейно растут до 209.
    скорректировать значения линейные можно наклоном и смещением нуля.

    Вопрос что делать с нелинейностью на малых токах? (это не исправность ТРМ или что это)
    И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S) (так и должно быть? у ПЛК встроенный резистор?)

    Без входного резистора токовый сигнал подключать нельзя. Фактически прибор измеряет ток косвенным методом, а именно напряжение, падающее на этом резисторе при протекании тока 4(0)-20 мА.
    И еще если подключать сопротивление 100Ом, как в документации то ТРМ не измеряет значения вообще (пишет Err.S)
    А Вы, что хотели увидеть, ведь резистор должен быть не 1000 Ом, а 100.
    Захват-1.png
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А Вы, что хотели увидеть, ведь резистор должен быть не 1000 Ом, а 100.
    Захват-1.png
    У murdemon и написано 100 Ом

  5. #5
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ОК т.е. резистор обязателен. Да подключал именно 100 Ом (с ним не работает, буду смотреть еще). Просто недавно ПЛК160 к ПЧВ1 (4-20ма) с резистором работало некорректно, без резистора все ок и официально поддержка ОВЕН сказала, что резистор не нужен.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ОК т.е. резистор обязателен. Да подключал именно 100 Ом (с ним не работает, буду смотреть еще). Просто недавно ПЛК160 к ПЧВ1 (4-20ма) с резистором работало некорректно, без резистора все ок и официально поддержка ОВЕН сказала, что резистор не нужен.
    ПЧВ и ТРМ - это разные вещи.

  7. #7
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    а кто что скажет про нелинейность? на малых величинах
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  8. #8

    По умолчанию

    Тебе уже все сказали, читай.

  9. #9
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    ОК проблема была в том что не правильно + и - датчика был подключен. Подключили правильно и с резистором все заработало. Все показывает только смещение немного подправили и все.
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ОК проблема была в том что не правильно + и - датчика был подключен. Подключили правильно и с резистором все заработало. Все показывает только смещение немного подправили и все.
    Детский сад да и только.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как "взять пучок проводов и перевесить его на другой вход/выход"?
    от Владимир Ситников в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 15:41
  2. Выход датчика/ вход ПИД-регулятора 0...10В
    от NET в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.08.2014, 09:15
  3. Дискретный вход/выход в ПМ01.
    от Flint в разделе Разработки
    Ответов: 2