Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Контроллер СУНА-121 не может работать без достоверных данных о контролируемой величине, поэтому да, поможет только новый датчик.
    А почему недостоверные данные данные? Выход датчика 4...20mA, аналоговый вход СУНА121 тоже 4...20mA. Логично, если при превышении верхнего предела диапазона датчика, СУНА будет показывать максимальный уровень без аварии и включать в работу все насосы, а не отключать их. Ведь максимальный уровень это не авария датчика. Так во всяком случае работают контроллеры, которые я встречал.

  2. #62

    По умолчанию

    Добрый день.

    В нормальных условиях датчик ПД100И-ДГ при превышении верхнего предела 2,5 метра должен выдавать 20 мА.
    Попробуйте проверить ток датчика "на столе" он должен быть 4,0 мА.
    Если это не так, то датчик необходимо отправить на перекалибровку.
    В целом, во избежание повторения таких ситуаций можете взять датчик с запасом по ВПИ, т.е. на 4 метра.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  3. #63

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    В нормальных условиях датчик ПД100И-ДГ при превышении верхнего предела 2,5 метра должен выдавать 20 мА.
    Попробуйте проверить ток датчика "на столе" он должен быть 4,0 мА.
    Если это не так, то датчик необходимо отправить на перекалибровку.
    В целом, во избежание повторения таких ситуаций можете взять датчик с запасом по ВПИ, т.е. на 4 метра.
    Сейчас проверил 2 датчика ПД100 из упаковки. Специально оба погружал в воду. Измерял прибором ОВЕН РЗУ 420 (батарейки новые). Выход: 1) 3,953mA...21,821mA; 2) 3,961mA...22,116mA. Походу у вас на предприятии при выпуске их не калибруют, если требуется перекалибровка.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Васильевич Тур Посмотреть сообщение
    Сейчас проверил 2 датчика ПД100 из упаковки. Специально оба погружал в воду. Измерял прибором ОВЕН РЗУ 420 (батарейки новые). Выход: 1) 3,953mA...21,821mA; 2) 3,961mA...22,116mA. Походу у вас на предприятии при выпуске их не калибруют, если требуется перекалибровка.
    Заявленная погрешность датчика 0,5%. Абсолютная погрешность по току = (20-4)*0,5%=+/-0,08мА.
    Судя по всему, глубина в Вашем случае зачастую бывает более 2,5 метров.
    Действительно, низкопредельные сенсоры, используемые в ПД100И-1хх, иногда имеют тенденцию "уплывать".
    Поэтому сейчас мы модернизируем их производство . Надеемся к концу июня получить положительный результат.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  5. #65

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги.
    Есть ли возможность в СУНА 121. 220.04 отключить контроль защит по перепаду давления, сухому ходу и температуре? И как это сделать если это возможно?

  6. #66

    По умолчанию

    Добрый день!

    Да, возможно, надо просто поставить перемычки на нужные входы. Защита по температуре по умолчанию отключена.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  7. #67

    По умолчанию

    Добрый день извините что влез в тему но не могу понять как создать новую тему на форуме?

  8. #68

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisena Посмотреть сообщение
    Добрый день извините что влез в тему но не могу понять как создать новую тему на форуме?
    Ответила Вам в личных сообщениях.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    -=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.=-
    Здравствуйте!
    макросы появились?

  10. #70

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    -=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.=-
    Здравствуйте!
    макросы появились?
    Добрый день.
    Макросов пока нет, но планах они все еще есть.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •