Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 105

Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

  1. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SirGeich Посмотреть сообщение
    Проблему временно решил добавлением конденсаторов. Конечно, Заказчика такой расклад не устраивает...

    С выходом обновления, смогу ли я обновить ПО на установленном СУНА?
    Пока обновить программу можно только через СЦ.

  2. #52

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tech_expert Посмотреть сообщение
    кто-нибудь знает назначение внутренних джамперов xp1,xp2,xp3,xp4??? нарисовано на плате одно, стоят они вообще все вразнобой, в документации на сайте есть инфа только про xp4, в родном паспорте вообще тишина по этому поводу и одни сплошные ошибки, в документации на сайте одно нарисовано, а в бумажном паспорте другое, полный абсурд!!!
    Они отвечают за выбор режима работы аналоговых входов, каждая группа за свой вход. По умолчанию они настроены 1-3 вход на работу с резистивными датчика, 4 вход на работу с сигналом 4..20мА. Смена положений джамперов предусмотрена только для алгоритма №6. Во всех остальных случаях трогать их не надо.

  3. #53

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как выбрать в алгоритме 06 работу с датчиком перелива (вход DI 12) и как убрать этот вход из алгоритма? В моем контроллере он выбран, но не реагирует на входной сигнал (при этом висит авария датчиков уровня). При подаче на вход AI4 24 В (джамперами вход выбран как дискретный) в Системном меню\Входы\Аналоговые\Состояние вижу изменение входа с 0 на 1. При этом в Меню\Тест Вх-Вых сигнал Ур.макс находится в 0 и не меняется. Соответственно блокируется выполнение алгоритма (постоянно висит Авария). Версия алгоритма 06 - V1.07
    Выписка из РЭ на прибор:"В настройках прибора необходимо включить вход AI4 в работу (Параметр №хх Меню /
    Настройка/ Настройка I/O /AI4 поменять с «Не испол.» на «Д.Дат.Ур»)
    ." У меня такого пункта меню в приборе нет...!?
    Последний раз редактировалось AndreiAM; 11.04.2017 в 09:49.

  4. #54

    По умолчанию

    Вопрос решен. Всем спасибо.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Насколько я понял, СУНА не может управлять преобразователем частоты насоса? А почему? Ведь базовый прибор ПР200 имет аналоговые выходы.

  6. #56

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
    Насколько я понял, СУНА не может управлять преобразователем частоты насоса? А почему? Ведь базовый прибор ПР200 имет аналоговые выходы.
    Здравствуйте. В январе 2019 выходит СУНА, которая работает совместно с ПЧВ. Доступны алгоритмы постоянный, переменный мастер. Сейчас можно взять на тестирование. https://voda.owen.ru/news/2208
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  7. #57

    По умолчанию

    Добрый день! СУНА 121.220.07.00 с датчиком ПД100И-ДГ0,025-167 установлены в КНС. Номинал датчика 2,5 м. Раньше всегда хватало для работы. В этот паводок уровень поднялся до 3м (выше уже перелив). На СУНА121 появился сигнал "авария датчика" и оба насоса остановились. КНС тонула всю ночь. Откачали в ручном режиме ниже 2,5 м. и все заработало. Проблема решаема? Или только новый датчик на 4 метра спасет. Первый раз с таким столкнулся, обычно контроллеры других фирм просто не показывают уровень выше номинала датчика но не отключают насосы. Например WILO аварию датчика выдает только при сигнале датчика меньше 3,5 mA (обрыв) или больше 22 mA (К.З.).

  8. #58

    По умолчанию

    Добрый день!

    Контроллер СУНА-121 не может работать без достоверных данных о контролируемой величине, поэтому да, поможет только новый датчик.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #59

    По умолчанию

    А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    А вот почему датчик сигнализирует о неисправности там, где её нет?
    Датчик ОВЕН ПД100И диапазон 0...2,5м , выход 4...20 mA. По факту при уровне 2,5 м и выше, выход - 20,5 mA . Видимо 0,5 mA хватает, чтоб СУНА121 выдала аварию и отключила КНС. Получается, если имеется глубокая КНС (глубиной метров 6-8 от уровня земли) и рабочим диапазоном метра 1,5-2 то датчик надо брать метров на 10 и по телеметрии пытаться найти уровень при нормальной работе, где-то в районе 15% (и пытаться отследить уровень отключения 3%) от полной шкалы. И все потому, что при отключении электропитания на полчаса КНС сама больше не включится. Буду искать контроллеры других фирм, благо в инете их полно.

Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5