Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

  1. #81

    По умолчанию

    Добрый день!

    В данный момент у СУНА-122 реализованы логики только для одного ПЧ.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  2. #82

    По умолчанию

    Добрый день. Данный алгоритм находится в проработке. Интересно ли Вам будет поучаствовать в разработке или тестировании прибора?
    Менеджер по продуктам «СУНА»

  3. #83

    По умолчанию

    У меня есть свой алгоритм, правда, для CODESYS, вот думаю, не проще ли его адаптировать для ПР200.
    Суть его в следующем - ПЛК вычисляет разность давлений до и после насоса или на подающем и обратном трубопроводах сети отопления/ГВС и подаёт сигнал перепада на входы ОС частотных преобразователей. Регулирование осуществляется ПИД-регуляторами частотных преобразователей. Этот же сигнал используется в программе для диагностирования аварии насосов, если после заданного времени перепад ниже уставки порога - переключение на резервный насос. Далее всё примерно как в САУ-У. С ПЛК данные о давлениях, работе и авариях насосов по модбасу передаются на ПЛК управления котельной для визуализации и для передачи в SCADA.

  4. #84

    По умолчанию

    Передавать сигнал как будете? Напряжением 0..10В?
    И как задавать уставку для частотников - с их панели?
    Последний раз редактировалось ASo; 11.10.2019 в 16:06.

  5. #85

    По умолчанию

    Да, сигнал на частотники передаю 0..10В, уставки делаю на частотниках. Они настроены на отображение на панели уставки и фактической величины в Барах.
    Тем самым избегаю шаловливых ручек персонала. Они боятся в частотники влезать.
    По такой схеме работают уже на десятке объектов.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    23.02.2017
    Адрес
    Радужный ХМАО
    Сообщений
    13

    По умолчанию

    После длительной работы со станциями управления grundfos хотелось бы иметь в СУНАх возможность
    1. Выбора времени переключения мастера для выравнивание наработки насосов. Допустим станция управления ХВС было бы лучше чтобы насос мастер переключался в установленное время, ночью, т.к. разбор воды в ночное время минимальный скачки и переходные процессы будут менее заметны.
    2. Возможность введения нескольких уставок по времени. В дневное время давление выше, в ночное ниже.
    3. Вариант установки на панель.
    4. Наличие полноценного экрана как в Grundfos Hydro MPC с контроллером CU 352. В большинстве случаев контроллер используется на промышленных предприятиях до оснастить контролер более интерактивным экраном было бы полезнее, пускай бы он стоил бы дороже. Для промышленности 8 т.р. и 20 т.р не большие деньги.
    5. Возможность управления 4 насосами с ПЧВ. Один выход 0-10В, 4 DO для управления ПЧВ, 4 DI для контроля аварии на ПЧВ +1 сухой ход, один AI датчик давления.

    В лехие нулевые скорее всего от безвыходности напихали Grundfosов и Danfosов прошло 10-15 лет и подошло время замены, а с нынешними ценами и курсом Grundfos и Danfos уже не вариант.
    Последний раз редактировалось alextopaz; 16.10.2019 в 11:26.

  7. #87

    По умолчанию

    Добрый день! Интересует таблица регистров протокола Modbus для СУНА 121.24.09.00.

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Интересует таблица регистров протокола Modbus для СУНА 121.24.09.00.
    Добрый день!

    Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #89
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    "В режиме «Заполнение» первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже
    датчика уровня №2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня
    №3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня №1, и
    отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня №2. Работа системы в
    этом режиме проиллюстрирована на рис.3.2."

    Как понять вот это? А если датчиков всего 2, Низкий уровень и Высокий? Я могу установить это в Параметрах, и как тогда будут включаться насосы?

  10. #90

    По умолчанию

    Добрый день!

    Если датчиков будет использоваться 2, то необходимо задать это в настройках: Параметр №12:Регулирование>Уровни>Количество.

    При осушении датчика нижнего уровня (вход DI5) включится один насос и отключится при затоплении верхнего уровня (вход DI6). Чередование насосов осуществляется по наработке.

    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 7891011 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •