Цитата Сообщение от vladimirisitnikov Посмотреть сообщение
Как как?

В большом количестве частных домов так: реле давления включает насос, подкачивающий воду в накопительный бак.
Давление упало ниже 3атм? Включаем насос. Повысилось выше 5атм? Перестаём качать.

И тут разные варианты:
1) Либо второй насос запасной. Один работает по чётным дням, второй по нечётным, чтобы растягивать износ
2) Либо второй насос резервный (т.е. используем, если 1-ый сдох)
3) Либо двумя насосами сразу качаем, чтобы быстрее было
4) Ваш вариант
Да, спасибо. Мой вопрос не настолько прост.
Давление упало ниже 3 и выкл выше 5 я вам сделаю и на ЭКМ.
Мне интересно слово "Регулирование давления". Хотя что еще можно сделать с помощью реле давления кроме как включать и выключать.
Однако как насчет холостого хода?

Всё таки хочется описания программ и логики.