Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 105

Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.

  1. #71
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    нужен через неделю! Сделаете?

  2. #72

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Возможно пишу не в ту тему, но поиском не нашел обсуждение прибора СУНА-122.

    Проблемы следующие:

    1) Очень не хватает внешней кнопки сброса аварий. Нельзя ли рассмотреть вопрос о добавлении на один из свободных входов AI возможность подключения внешней кнопки сброса? Персонал на объектах почти всегда низкоквалифицированный и необходимость сброса аварий через меню для многих непосильная задача.

    2) Почему на приборы линейки СУНА решили не ставить второй интерфейс RS-485 - это связано с какими-то ограничениями? Нельзя ли при заказе приборов "дозаказать" как опцию 2-й интерфейс ?

  3. #73

    По умолчанию

    Добрый день!

    Написал Вам в личные сообщения, жду ответа
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  4. #74
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Здравствуйте. По теме "Суна 121" есть вопрос: в роликах про прибор описано использование кондуктометрических датчиков уровней вместо аналоговых. Помогите разобраться, как надо отключить аналоговый вход, который выдаёт Аварию . Можно просто "закоротить" AI4 с общей клеммой? Суть в том, что единственная авария, которая у нас имеется - это на Аналоговом входе, а поскольку мы приобрели прибор в расчёте на последующее применение обычных кондуктометрических датчиков, то испытываем затруднение. С уважением.

  5. #75

    По умолчанию

    Добрый день!

    Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  6. #76
    Пользователь
    Регистрация
    31.05.2019
    Адрес
    Кемеровская область
    Сообщений
    16

    По умолчанию

    Понятно. Перехожу с ветке.

  7. #77

    По умолчанию

    Добрый день.

    Скачал РЭ СУНА-121 Алгоритм 01. По мере чтения возникли вопросы и, связанные с ними, пожелания отразить ответы в РЭ.

    1. Об отключении аварий по температуре. На 7-й странице обсуждения на форуме нашёл ответ
    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Защита по температуре по умолчанию отключена.
    Добавьте, пожалуйста, информацию об этом в РЭ - форум это хорошо, а бумажка лучше.

    2. В разделе 5 РЭ и ещё несколько раз по тексту упомянуты кнопки "Старт", "Стоп", "Сброс", доступные через RS-485. Эти кнопки - что-то виртуальное, предназначенное для операторских панелей? Это тоже должно быть письменно закреплено, т.к. термин "Кнопка" в начале используется для физических SEL, OK и пр.

    3. На web страничке в разделе "Обозначения при заказе" упоминается возможность смены алгоритма при помощи конфигуратора, да и сам конфигуратор среди документации имеется. Какие возможности у конфигуратора? Только смена алгоритма или можно изменять параметры настройки (как ТРМ2хх)? Об этой тайне можно узнать после скачивания и установки. Полагаю, что в каждом РЭ должно быть упоминание о конфигураторе и его возможностях (смена алгоритма, настройка параметров), к чему подключать ПК (USB или RS-485).

    4. Не могу уяснить из РЭ. Для алгоритма 1 имеется два поочерёдно работающих насоса. По схеме подключения предлагается и два датчика контроля работы насосов (перепадомеры). Обычно, всё же, ставят один перепадомер. На САУ-У я запараллеливал входы, подключал их к одному контакту единственного датчика и ошибки от ложного перепада на остановленном насосе не возникало - этого тоже нет в РЭ, но экспериментально проверено. Как будет вести СУНА-121 при наличии перепада давления на остановленном насосе?

  8. #78

    По умолчанию

    Добрый день!

    1. Спасибо за обратную связь.
    2. Имеется ввиду параметры прибора (пункты в меню прибора), также доступные по RS-485.
    3. В конфигураторе можно изменять параметры экрана и настройку часов реального времени, а также сменить алгоритм работы.
    4. СУНА-121 будет вести себя штатно, наличие перепада давления на выключенном насосе допустимо.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #79

    По умолчанию

    Спасибо.

    Ответы бы ещё и в РЭ отразить...

    На мой взгляд возможности конфигуратора слабые. Предпочёл бы дополнительно иметь две возможности - менять параметры и формировать отчёт о настройках или для печати или для сохранения в файл (в html), как в конфигураторе у приборов ТРМ2хх.
    Это нужно при формировании технического отчёта или для архива настроек обслуживаемых приборов на случай замены при неисправности.
    Для САУ-У и ряда других приборов держу таблички в Calc (Libre Office), которые заполняю из рабочей тетради. Но удобнее же сохранять параметры настройки через компьютер.

    Изучал СУНА-121#01 с целью замены САУ-У (алг.15) в ближайшем проекте.
    Привлекало:
    - возможность ремонта (профилактики) одного из насосов с сохранением работоспособности сигнализации
    - сохранение нормальной ротации насосов даже при частых морганиях света (по крайней мере в РЭ обещаны энергонезависимый учёт наработки и приоритет включения малоизношенного насоса)
    - как и САУ-У - это заводское изделие без тени магии программирования (в отличие от ПРххх) - заказчики недолюбливают то, что не заменит слесарь.
    Остановило от замены:
    - побоялся подавать 230V на датчик перепада давления на насосах. А СУНА с низковольтными входами требует дополнительный блок питания. В данном случае - основная причина отказа от перехода с САУ.
    - отсутствие внешней кнопки "сброс". Это не сильно существенно - как мне представляется, можно двойной кнопкой разрывать одновременно цепи разрешений обоих насосов, или даже кнопкой с одной группой контактов разрывать питание, идущее к переключателям режимов работы насосов, хотя и вызовет срабатывание общего сигнала "Авария" "на ровном месте".

    Отсюда появляются пожелания:
    - по возможности, доработать конфигуратор
    - для прибора с питанием 230V иметь модель со встроенным блоком питания и низковольтными входами. САУ обходится напряжением 5V.

  10. #80

    По умолчанию

    Есть ли возможность применить СУНА-122 для управления двумя циркуляционными насосами с двумя частотными преобразователями с поддержанием перепада давления? Режим работы - чередование с резервированием.

Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 678910 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •