Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
Добрый день!

Контроллер СУНА-121 не может работать без достоверных данных о контролируемой величине, поэтому да, поможет только новый датчик.
А почему недостоверные данные данные? Выход датчика 4...20mA, аналоговый вход СУНА121 тоже 4...20mA. Логично, если при превышении верхнего предела диапазона датчика, СУНА будет показывать максимальный уровень без аварии и включать в работу все насосы, а не отключать их. Ведь максимальный уровень это не авария датчика. Так во всяком случае работают контроллеры, которые я встречал.