  1. #71

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lisena Посмотреть сообщение
    Добрый день извините что влез в тему но не могу понять как создать новую тему на форуме?
    Ответила Вам в личных сообщениях.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  2. #72
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    -=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.=-
    Здравствуйте!
    макросы появились?

  3. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    -=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.=-
    Здравствуйте!
    макросы появились?
    Добрый день.
    Макросов пока нет, но планах они все еще есть.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  4. #74
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    216

    По умолчанию

    нужен через неделю! Сделаете?

  5. #75

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Возможно пишу не в ту тему, но поиском не нашел обсуждение прибора СУНА-122.

    Проблемы следующие:

    1) Очень не хватает внешней кнопки сброса аварий. Нельзя ли рассмотреть вопрос о добавлении на один из свободных входов AI возможность подключения внешней кнопки сброса? Персонал на объектах почти всегда низкоквалифицированный и необходимость сброса аварий через меню для многих непосильная задача.

    2) Почему на приборы линейки СУНА решили не ставить второй интерфейс RS-485 - это связано с какими-то ограничениями? Нельзя ли при заказе приборов "дозаказать" как опцию 2-й интерфейс ?

  6. #76

    По умолчанию

    Добрый день!

    Написал Вам в личные сообщения, жду ответа
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  7. #77

    По умолчанию

    Здравствуйте. По теме "Суна 121" есть вопрос: в роликах про прибор описано использование кондуктометрических датчиков уровней вместо аналоговых. Помогите разобраться, как надо отключить аналоговый вход, который выдаёт Аварию . Можно просто "закоротить" AI4 с общей клеммой? Суть в том, что единственная авария, которая у нас имеется - это на Аналоговом входе, а поскольку мы приобрели прибор в расчёте на последующее применение обычных кондуктометрических датчиков, то испытываем затруднение. С уважением.

  8. #78

    По умолчанию

    Добрый день!

    Уже ведём с Вами общение по ссылке: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31308
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН

  9. #79

    По умолчанию

    Понятно. Перехожу с ветке.

  10. #80
    Пользователь
    Регистрация
    10.06.2009
    Адрес
    г. Краснодар
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Добрый день.

    Скачал РЭ СУНА-121 Алгоритм 01. По мере чтения возникли вопросы и, связанные с ними, пожелания отразить ответы в РЭ.

    1. Об отключении аварий по температуре. На 7-й странице обсуждения на форуме нашёл ответ
    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Защита по температуре по умолчанию отключена.
    Добавьте, пожалуйста, информацию об этом в РЭ - форум это хорошо, а бумажка лучше.

    2. В разделе 5 РЭ и ещё несколько раз по тексту упомянуты кнопки "Старт", "Стоп", "Сброс", доступные через RS-485. Эти кнопки - что-то виртуальное, предназначенное для операторских панелей? Это тоже должно быть письменно закреплено, т.к. термин "Кнопка" в начале используется для физических SEL, OK и пр.

    3. На web страничке в разделе "Обозначения при заказе" упоминается возможность смены алгоритма при помощи конфигуратора, да и сам конфигуратор среди документации имеется. Какие возможности у конфигуратора? Только смена алгоритма или можно изменять параметры настройки (как ТРМ2хх)? Об этой тайне можно узнать после скачивания и установки. Полагаю, что в каждом РЭ должно быть упоминание о конфигураторе и его возможностях (смена алгоритма, настройка параметров), к чему подключать ПК (USB или RS-485).

    4. Не могу уяснить из РЭ. Для алгоритма 1 имеется два поочерёдно работающих насоса. По схеме подключения предлагается и два датчика контроля работы насосов (перепадомеры). Обычно, всё же, ставят один перепадомер. На САУ-У я запараллеливал входы, подключал их к одному контакту единственного датчика и ошибки от ложного перепада на остановленном насосе не возникало - этого тоже нет в РЭ, но экспериментально проверено. Как будет вести СУНА-121 при наличии перепада давления на остановленном насосе?

Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 6789 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 21:08
  2. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  4. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  5. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52