Добрый день!
Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
Добрый день!
Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
"В режиме «Заполнение» первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже
датчика уровня №2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня
№3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня №1, и
отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня №2. Работа системы в
этом режиме проиллюстрирована на рис.3.2."
Как понять вот это? А если датчиков всего 2, Низкий уровень и Высокий? Я могу установить это в Параметрах, и как тогда будут включаться насосы?
Добрый день!
Если датчиков будет использоваться 2, то необходимо задать это в настройках: Параметр №12:Регулирование>Уровни>Количество.
При осушении датчика нижнего уровня (вход DI5) включится один насос и отключится при затоплении верхнего уровня (вход DI6). Чередование насосов осуществляется по наработке.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
Добрый день! Хотим поставить СУНА алгоритм 09 на КНС, где у двигателей есть свои щиты управления. Нужно подавать сигнал управления на пуск/стоп и забирать дискретный сигнал аварии с каждого щита. С грушами проблем нет, а вот куда ткнуть дискретный сигнал аварии насоса незнаем. Возможна ли работа в этом алгоритме без дополнительных блоков контроля тока и температуры двигателя?
Добрый день!
СУНА-121.09 предполагает возможность работы без модулей контроля тока МЭ110 и датчиков температуры двигателей. Данные защиты насосов можно независимо включать и отключать из меню прибора.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"