Показано с 1 по 3 из 3

Тема: САУ-У для водооборота

  1. #1

    По умолчанию САУ-У для водооборота

    День добрый господа форум! Вопрос чисто практический:
    Есть система водооборота, состоящая из двух насосных установок (основная и резервная).
    Задача: автоматический запуск резервной установки по двум причинам:
    1. Давление в системе упало ниже 3 бар (датчик давления 4-20 мА).
    2. Выход из строя частотного привода, управляющего двигателем насоса (размыкание аварийного реле на частотнике).
    САУ-У справится с такой задачей или лучше использовать ПЛК?

  2. #2
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Зачем синхрофазатрон ,достаточно ПР114.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем синхрофазатрон ,достаточно ПР114.
    А в принципе...Почему бы и нет? Связь мне там даром не нужна - сигнализации достаточно. А тут еще и выходы аналоговые. Спасибо за подсказку, будем подумать...8)