Тема: Выгоревшей порт СПК

  1. #1

    По умолчанию Выгоревшей порт СПК

    Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
    Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?
    Как это можно связать панельный контроллер СПК107 с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485 ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
    Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?
    ADM485 Вам в помощь - порт RS485 развязан по питанию от основной платы - Вас это и спасло! На будущее - блок грозозащиты ставьте!

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
    Добрый день, я использую сенсорный панельный контроллер СПК107 для связи с аналоговым выходом сварочного аппарата по интерфейсу RS485. Сегодня во время сварки прекратилась передача данных по интерфейсу, я поменял порт COM1 на порт COM2 в программе. После этого связь восстановилась, получается что выгорел порт на СПК107. У меня теперь вопрос, каким образом организована защита линии RS485 на СПК? Панель не была подключена к земле, не заведен провод на клемму заземления, из-за этого мог произойти пробой?
    Вся линейка СПК1хх не имеет гальванической изоляции интерфейсов. Вам надо ставить что то промежуточное в такой ситуации. Или использовать устройства с изоляцией портов, например СПК207.

  5. #5

    По умолчанию

    Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от za9c Посмотреть сообщение
    ADM485 Вам в помощь - порт RS485 развязан по питанию от основной платы - Вас это и спасло! На будущее - блок грозозащиты ставьте!
    На сколько я понимаю, ADM485 это плата для подключения контроллер типа ардуины или STM32 ну или еще какого-нибудь к сети RS485. Сам ведь ADM не является преобразователь или соединителем как проще двух линий RS485=>RS485.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rublikdimas Посмотреть сообщение
    Я соединился через преобразователь RS485>Аналоговый выход. И похоже произошел пробой, через этот самый преобразователь.
    Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

    В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
    Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

    В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.
    Александр, спасибо вам за развернутые ответы. Я у овена нашел повторитель интерфейса АС5, но схему для него нет, каким образом он развязывает мастера сети от ведомого? Оптопарами или внутри него просто установлен какое то защитное устройство, которое в случае перенапряжения сбрасывает излишки на землю.

Похожие темы

  1. ПЛК + Com порт
    от Tofil в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 14:28
  2. АС4 и виртуальный com-порт
    от незарегистрированный в разделе Эксплуатация
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 18.04.2014, 11:04
  3. И все-же 502 порт
    от Anthonymus в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.08.2013, 11:20
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •