При установки прошивки 2.05 контроллер ПЛК 150 И L перестает воспринимать сигналы с дискретных входов(плюс пропадает обмен по Modbus, остальное не проверял).
Методика:
1) в контроллере была прошивка 2.03 - все работает нормально (не считая багов с пид-регулятором, архивами, периодическим сбросом часов реального времени). Таргет уже стоит 2.05.
2) После заливки прошивки 2.05 - дискретные входы перестают воспринимать сиглалы.
3) Самое интересное: создаем чистый новый проект для PLC150 I L - тоже самое - дискретные входы не воспринимают сигналы.
В приложенном архиве таргет из каталога с:\CODESYS и файл с заливаемой прошивкой версии 2.05.