Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 23

Тема: ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300

    При выходе из строя импортных электронных регуляторов тепловых пунктов встает проблема их замены.
    Регуляторы ECL300 и ECL200 Данфосс сняты с производства, а новые регуляторы имею высокую цену.

    Регулятор для отопления и ГВС - Овен ПЛК63 с программой А36. Заменяет ECL300 с картой C66, ECL200 с картой P30, P16.
    Совместим с датчиками и приводами Данфосс. По настройке параметров аналогичен ECL, не требует сервисной карты.
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию СКАДА для ПЛК63

    Для визуализации использовался бесплатный демо вариант MasterSCADA и MasterOPS Server.
    Мы подключались к прибору через преобразователи Ethernet/RS485.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию Применение

    Прибор аналогичен ТРМ132, но дает возможность работы с ним пользователю уровня слесаря сантехника - просто добавить, убавить температуру отопления. горячей воды.
    Изображения Изображения

  4. #4

    По умолчанию

    Контроллеры ECL Данфосс получили широкое распространение в сфере ЖКХ - регулирование в котельных, ЦТП и ИТП (тепловые пункты). Оборудование Данфосс попадает на объекты через проектные институты, фактически ECL являются самым массово применяемыми контроллерами в ИТП. Данфосс продает ECL тысячами штук в месяц.

    ПЛК63 с программой А36 является недорогой заменой ECL.
    Для того, чтобы отбить затраты на разработку программы, мы продаем ПЛК63 с установленной программой А36. Информация на сайте www.ktk-kazan.ru раздел Автоматика тепловых пунктов.
    Сейчас мы подумываем о том, чтобы выложить программу А36 в открытый доступ для создания альтернативы, против подавляющего положения одной фирмы на рынке.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Сейчас мы подумываем о том, чтобы выложить программу А36 в открытый доступ для создания альтернативы, против подавляющего положения одной фирмы на рынке.
    И какой вам с этого кайф ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    И какой вам с этого кайф ?
    Сломать кайф другим.

    Стоимость ECL увеличилась в 2 раза, причем до повышения она была немаленькой.
    Все по-прежнему упорно несут денежки буржуинам, маленькая часть денежек возвращается проектировщикам.

    А так, предположительно, все денежки останутся у нас в стране.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Сломать кайф другим.

    Стоимость ECL увеличилась в 2 раза, причем до повышения она была немаленькой.
    Все по-прежнему упорно несут денежки буржуинам, маленькая часть денежек возвращается проектировщикам.

    А так, предположительно, все денежки останутся у нас в стране.
    Значит вы хотите перенаправить денежный поток в сторону ООО «Компания «ТермоКомплект». Не плохо придумали. Не забудьте рассказать о результатах ваших усилий.
    Последний раз редактировалось Вольд; 10.02.2016 в 15:59.

  8. #8

    По умолчанию

    Если программа А36 будет в свободном доступе, то денежный поток будет равен нулю.
    За державу обидно.

  9. #9

    По умолчанию Образ А36

    Поскольку сегодня пятница, а завтра тринадцатое, а послезавтра день св. Валентина, в связи с вышесказанным, выкладываю программу А36.

    Образ программы запихивается в ПЛК63-РРРРРР-L программой копирования QRTPM133M (с сайта Овен).
    Также прикладываю конфигурацию для MasterOPS Universal Modbus Server Demo32.

    zip архив не загружается. добавил rar.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось dim0nl; 24.02.2016 в 12:53. Причина: не грузится вложение

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Без исходников не интересно
    Но спасибо

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  3. ТРМ-212 и Данфосс AME 10
    от alek102 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:38
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •