Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 23

Тема: ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от приборист Посмотреть сообщение
    Без исходников не интересно
    Но спасибо
    Неплохо было бы, если бы были опубликованы исходники на ТРМ132, такие просьбы на форуме встречаются.

    Кстати удавалось запихнуть программу А36 в ТРМ132.

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    882

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Неплохо было бы, если бы были опубликованы исходники на ТРМ132, такие просьбы на форуме встречаются.

    Кстати удавалось запихнуть программу А36 в ТРМ132.
    Согласен, интересно)
    Или хотя бы трм-32.
    Можно даже в виде закрытой бибки.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,490

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Поскольку сегодня пятница, а завтра тринадцатое, а послезавтра день св. Валентина, в связи с вышесказанным, выкладываю программу А36.

    Образ программы запихивается в ПЛК63-РРРРРР-L программой копирования QRTPM133M.
    Также прикладываю конфигурацию для MasterOPS Universal Modbus Server Demo32.
    Навернулась программа, чёрная дыра интернета поглотила её. Если можно, скиньте её мне на мыло kashuba.vasiliy@yandex.ru

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Навернулась программа, чёрная дыра интернета поглотила её. Если можно, скиньте её мне на мыло kashuba.vasiliy@yandex.ru
    И мне пожалуйста, ksi69@yandex.ru

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    файл .rar вроде скачался. Спасибо вам.

  6. #16

    По умолчанию

    Программа А36 - 1 контур отопления, 1 контур ГВС.

    В планах разработка А33 - 2 контура отопления, А66 - 2 контура ГВС.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2012
    Адрес
    Челябинск
    Сообщений
    191

    По умолчанию

    Присоединяюсь насчет исходных текстов.

  8. #18

    По умолчанию

    Исходный текст.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pro A36.pro (218.2 Кб, Просмотров: 115)

  9. #19
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Исходный текст.
    Уважаемый dim0nl!
    Огромное спасибо за исходный текст программы!
    Он пришелся как нельзя кстати! Дело в том, что при попытке загрузить образ программы в ОВЕН ПЛК63 (версия ядра 2.12) при помощи программы тиражирования, на экране ПК появлялось сообщение:"Подключенный к ПК прибор не поддерживает данную программу." (не дословно, но очень близко к тексту). Что бы это могло значить?
    А вот исходники загрузились в ПЛК без проблем. В ближайшее время буду заниматься наладкой регулятора.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flomaster Посмотреть сообщение
    На экране ПК появлялось сообщение:"Подключенный к ПК прибор не поддерживает данную программу."
    Кроме пугающего сообщения побочных эффектов не обнаружено.
    Чаще всего наладка не требуется.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  3. ТРМ-212 и Данфосс AME 10
    от alek102 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:38
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •