Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: ПЛК63 как замена Данфосс ECL200, ECL300

  1. #21
    Пользователь Аватар для Flomaster
    Регистрация
    03.05.2007
    Адрес
    Khabarovsk
    Сообщений
    278

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Кроме пугающего сообщения побочных эффектов не обнаружено.
    Не совсем понял, что Вы имеете в виду.
    Это сообщение отображается на экране ПК, и загрузка образа в ПЛК не осуществляется. По крайней, мере в моем случае.

    Цитата Сообщение от dim0nl Посмотреть сообщение
    Чаще всего наладка не требуется.
    Возможно. Но, для меня это первый опыт работы с данным ПЛК и Вашей программой. По крайней мере, необходимо будет задать для регулятора температурный график, время хода приводов и т.д.

  2. #22

    По умолчанию

    Надо загружать образ не обращая внимания на сообщение на экране ПК.

  3. #23

    По умолчанию

    Добрый день!
    Кто нибудь уже пробовал сабж? Что получилось в итоге? Можете поделиться?
    Встал вопрос заменить ecl300 на другой контроллер.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  2. Замена CH на RU
    от Alex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.01.2012, 11:20
  3. ТРМ-212 и Данфосс AME 10
    от alek102 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.08.2009, 12:38
  4. Замена ДС-Б-50
    от Kai в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.04.2009, 10:40

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •