    ПЛК подключен к локальной сети предприятия и опрашивается скадой, но я боюсь хакеров. Как сделать, что бы к ПЛК по Enhernet для модернизации программы мог подключится только я.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ZPavel Посмотреть сообщение
    ПЛК подключен к локальной сети предприятия и опрашивается скадой, но я боюсь хакеров. Как сделать, что бы к ПЛК по Enhernet для модернизации программы мог подключится только я.
    отделить сеть маршрутизатором

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Не обязательно, если есть контроллер домена или роутер (маршрутизатор) в сети можно и на них сделать ограничение. По сути это тоже самое, только без доп железяки.

  4. #4

    По умолчанию

    А может можно как то поставить пароль на подключение к ПЛК из Codesys.

  5. #5

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Собрал с примера ПЛК + ПМ01 GPRS, но ip динамический. Не могу получить присвоенный оператором ip.
    Файл extconf.cfg:
    AT+CGATT=1
    AT+CGDCONT=1,"IP","internet.beeline.ru"
    AT

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 10:35:48 May 16 2011
    MAC 6A:77:00:80:A4:FF
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 09
    Licence unlimited
    Universal DAC
    PIC lower version is 0e


    Line Status = 2
    Modem Fault = 0
    Start_Auto_Dial = 1
    Stop_Dial = 0

    Или есть у кого пример с динамическим ip

    С уважением, Рустам

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    А может можно как то поставить пароль на подключение к ПЛК из Codesys.
    Можно. Команда setpwd. Но от хакеров это не спасёт. Это даже от меня не спасло бы. Многие потенциально деструктивные команды работают в обход пароля. Не скупитесь на роутер.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Можно. Команда setpwd. Но от хакеров это не спасёт. Это даже от меня не спасло бы. Многие потенциально деструктивные команды работают в обход пароля. Не скупитесь на роутер.
    Уже не работают, CoDeSys косяк поправила.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Не обязательно, если есть контроллер домена или роутер (маршрутизатор) в сети можно и на них сделать ограничение. По сути это тоже самое, только без доп железяки.
    это если шлюзоваться на ваш контроллер домена\роутер, иначе смысла не вижу.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Уже не работают, CoDeSys косяк поправила.
    На уровне рантайма поправила и/или в среде разработки? Как бы ни было, старые контроллеры и частично вскрытая спецификация протокола никуда не делись. Сомневаюсь, что исправление быстро разойдётся.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Scream если в сети не тупой хаб, а управляемый маршрутизатор, то просто доступные адреса прописываются и все.
    Например сеть 192.168.1.х, контроллер на 1.10, компьютер с которого можно 1.15, прописывается что подключение любое к 1.10 возможно только с компьютера 1.15 с мак адресом таким-то.

    Ну а если там простенькая сеть, тогда да, только дополнительный роутер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. как закрыть Hmi через кнопку?
    от chenamob в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.10.2017, 13:35
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.11.2015, 10:49
  3. Как закрыть диалог из программы
    от P_Ilya в разделе СПК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2015, 06:13
  4. Закрыть окна
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.01.2015, 15:26
  5. Доступ к ПЛК из внешней сети Ethernet
    от galsim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 19:11

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •