Тема: ТРМ210 сбой индикации при обмене по RS-485

  1. #1

    По умолчанию ТРМ210 сбой индикации при обмене по RS-485

    В момент опроса ТРМ200 и 4х ТРМ210 на индикаторах ТРМ210 наблюдаются сбои индикации, мерцают отдельные разряды индикаторов и светодиоды, при чем на ТРМ200 такого нет. Это нормальное явление или нет? Сетевые настройки: ModBus RTU, 38400, задержка 10мс. в каждом ТРМ210 опрашиваются 10 регистров. При отключении ПЛК (мастер) индикация начинает работать нормально.

  2. #2

    По умолчанию

    С каким периодом ведете опрос? Если "скорость" опроса не ограничить, то подобные вещи действительно наблюдаются. "Сбоит" не только индикация, рекомендую увеличить время между запросами.
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Период 1000мс, при этом по индикаторам стоящих друг над другом приборов пробегает "тень", если период уменьшить сбоить начинает сильнее. Какие параметры рекомендуете использовать?

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.02.2016, 22:56
  2. САУ-У значения индикации
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:37
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:29
  4. ТРМ32 мигание индикации температуры
    от Gans в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.11.2011, 18:23
  5. текущее время для индикации на панели
    от Михаил@ в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2009, 02:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •