Тема: Контроллер + модули Modbus

  1. #11

    По умолчанию

    Что у вас за контроллер?
    Он способен работать в режиме конвертера Modbus TCP - Modbus RTU?
    Вообще если ваша задача подключить сеть RS-485 в сеть Ethernet, то для этого есть устройства проще. В частности Moxa Nport:
    http://insat.ru/products/?category=1122
    Они могут создавать виртуальный СОМ порт или работать в режиме TCP Server Mode - оба этих режима в ОРС сервере поддержаны.
    Спасибо.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Что у вас за контроллер?
    Он способен работать в режиме конвертера Modbus TCP - Modbus RTU?
    Контроллер Spider 2.3 - вот техническое описание - но в описании насчёт конвертера не заявлено, тем не менее я могу находясь в локальной сети, с помощью программы Modbus Poll, указав IP-адрес контроллера и порядковый номер компонента, управлять компонентами сети контроллера (Modbus RTU). Т.е. получается есть конвертер? Как этот успех перенести в OPC-сервер? Мне не удаётся подключить компоненты 485 сети по аналогии с Modbus Poll...

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergeba Посмотреть сообщение
    Контроллер Spider 2.3 - вот техническое описание - но в описании насчёт конвертера не заявлено, тем не менее я могу находясь в локальной сети, с помощью программы Modbus Poll, указав IP-адрес контроллера и порядковый номер компонента, управлять компонентами сети контроллера (Modbus RTU). Т.е. получается есть конвертер? Как этот успех перенести в OPC-сервер? Мне не удаётся подключить компоненты 485 сети по аналогии с Modbus Poll...
    Тебе надо написать простенькую программу для ПЛК SPIDER на языке С.
    Последний раз редактировалось Вольд; 06.02.2016 в 11:35.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Тебе надо написать простенькую программу для ПЛК SPIDER на языке С.
    Подскажите, что нужно описать в программе? Имеется в виду передача значений переменных в модули через переменные контроллера?

  5. #15

    По умолчанию

    Кстати, попробовал во время работы OPC-сервера внести в соответсвующий тэг диммера (несмотря на то, что он BAD) значение 100... и чудо, но свет включился... Т.е. наплевать на BAD - трансляция работает... теперь бы с чтением регистров определиться...

    Интересно, что после передачи, тэг на некоторое время становится ОК, а потом опять BAD.
    Последний раз редактировалось Sergeba; 06.02.2016 в 12:51.

  6. #16

    По умолчанию

    Вообщем получилось передать значение в модуль (диммер) из MasterScada. Управлять модулями могу, но считывать значения регистров из модулей пока не получается... но если использовать переменные контроллера - то без проблем.

  7. #17

    По умолчанию

    А Modbus Poll нормально опрашивает?
    Приложите логи обмена из Modbus Poll и Modbus OPC сервера.
    Спасибо.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А Modbus Poll нормально опрашивает?
    Приложите логи обмена из Modbus Poll и Modbus OPC сервера.
    Нет, с Modbus Poll тоже не удаётся опросить. Лог OPC не нашёл, а лог Modbus Poll - там сначала идёт опрос переменных контроллера (там где OK), когда подходит очередь к опросу модуля (диммера) - пишет time out.
    Вложения Вложения

  9. #19

    По умолчанию

    Если и через другие Modbus программы не удается опросить, значит что-то нужно в контроллере настроить.
    Ну или сменить на Nport.
    Спасибо.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если и через другие Modbus программы не удается опросить, значит что-то нужно в контроллере настроить.
    Ну или сменить на Nport.
    Меня смущает эта фраза в описании контроллера:

    Управление сторонней периферией: RS485/RS232, гальваническая развязка 1500В (только передача, полностью настраиваемый)

    В понедельник попробую уточнить у производителя...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. СПК207 ModBus модули ввода вывода
    от kholonkin в разделе СПК2хх
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 09.01.2016, 17:45
  2. "ПЛК-73+модули" vs "другой контроллер+модули+ОП"
    от Lam-Ka в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 14:01
  3. Подчиненные модули в Modbus slave
    от Логвиненко Андрей в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.04.2010, 11:06
  4. Простой контроллер с поддержкой Modbus
    от Dminikor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.12.2009, 15:53
  5. Dcon в Modbus через контроллер
    от sergey_85 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.07.2009, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •