Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК304. Не работает последовательный порт СОМ4 (P3).

  1. #1

    По умолчанию ПЛК304. Не работает последовательный порт СОМ4 (P3).

    Всем привет!
    Ситуация такая. Работают все порты кроме COM4 (P3). Код стандартный, из примеров, при тестировании портов не меняется, кроме цифры номера порта в settings.sPort. Обмен данными для СОМ2,3,5 происходит успешно, как в ту так и другую сторону.
    Симптомы неисправности порта Р3- лампочка не моргает, в онлайне порт не открывается. Врядли что-то с железом, ибо порт не открывается программно. Есть ли у кого нибудь соображения на этот счёт?
    Спасибо!

  2. #2

    По умолчанию

    Актуально.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arsenius Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Ситуация такая. Работают все порты кроме COM4 (P3). Код стандартный, из примеров, при тестировании портов не меняется, кроме цифры номера порта в settings.sPort. Обмен данными для СОМ2,3,5 происходит успешно, как в ту так и другую сторону.
    Симптомы неисправности порта Р3- лампочка не моргает, в онлайне порт не открывается. Врядли что-то с железом, ибо порт не открывается программно. Есть ли у кого нибудь соображения на этот счёт?
    Спасибо!
    В документации описано как переключить режим порта в режим работы через консоль - JP3. Перекиньте его в 0 (или 1) - точно см док.
    Часто задаваемые вопросы по кодесис
    1) Почему программа не работает - Следует выполнить "Онлайн ->Старт"
    2) Где скачать CoDeSys, таргеты, прошивки, библиотеки - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/opisanie

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Малышев Олег Посмотреть сообщение
    В документации описано как переключить режим порта в режим работы через консоль - JP3. Перекиньте его в 0 (или 1) - точно см док.
    В бумажном руководстве, которое сопровождает контроллер, этого нет. Перемычки там управляют другими процессами. Руководство из интернета http://www.owen.ru/uploads/re_plc304_708.pdf стр. 13 про консоль упоминает, но получить сообщение "Starting PLC300..." из порта не удаётся. Процесс загрузки видно, а сообщения нет. Shift+2 останавливает процесс загрузки, и консоль ждёт команд. Меню не выползает.

  5. #5

    По умолчанию

    Добрый день! Аналогичная ситуация.
    Не открывается именно порт Р3, который программно com4. Все остальные порты открываются. Проверил это на двух ПЛК-304, имеющихся в наличии.
    Консоль, подключенная к порту Р3 открывается, и как я понимаю программная com1, в консоль вход выполняется.
    Как открыть Р3?

  6. #6

    По умолчанию

    После общения с техподдержкой выяснилось, что для работы порта Р3 необходимо перевести DIP3 в On (при отключенном питании конечно же).
    Кроме того, как оказалось DIP3 управляет портом Р3:
    - при DIP3 OFF - включен com0 для связи с консолью линукса, com4 при этом отключен;
    - при DIP3 ON - выключен com0 для связи с консолью линукса, com4 - включен.
    В РЭ об этом ни слова, попросил внести это в РЭ.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13.09.2011, 10:45
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 12:04
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 10:02
  4. порт
    от Антон12345 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2010, 15:49

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •