Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
Итак, в ПЛК 2-е часов (не синхронных). RTC, увод соответствует кварцевым часам.
И системный таймер (то самое TIME) - тут увод больше, т.к. кварц не часовой.
TIME и его производные (TP, TON, BLINK и т.п.) можно использовать на промежутках в часы
Для длительных отрезков времени используйте RTC.

Теперь о погрешности от нагрузки. Оба времени не подвержены влиянию нагрузки, однако влиянию нагрузки подвержен наблюдатель (сам ПЛК), т.о. некий джиттер времени объясняется не джитером времени, а джитером реакции программы ПЛК.
хорошо что подвели итог. Скажите, эта информация есть где нибудь в РЭ или на сайте?