Результаты опроса: Как вы решаете задачи поддержания микроклимата в шкафах автоматики?

Голосовавшие
27. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Установкой нагревателей и вентиляторов.

    18 66.67%
  • Утеплением шкафа.

    4 14.81%
  • Свой вариант (пишите в теме).

    4 14.81%
  • С такими задачами не сталкивались.

    8 29.63%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Микроклимат в шкафах автоматики от MEYERTEC

  1. #1

    Lightbulb Микроклимат в шкафах автоматики от MEYERTEC

    Добрый день, коллеги!

    Компания ОВЕН изучает возможность вывода на рынок устройств для поддержания микроклимата в шкафах автоматики (нагревателей и термостатов). Пожалуйста, поделитесь опытом: как вы решаете задачи поддержания микроклимата в шкафах? Например, в случае наружной установки шкафа или в неотапливаемых помещениях. По какому принципу выбираете нагреватели и термостаты для шкафов?
    Заранее благодарю за рекомендации и отзывы.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  2. #2

    По умолчанию

    А защита от пыли при охлаждении шкафов никого не интересует?

    На выставке "Металлообработка" я видел специальнообученные пленки для защиты вентиляторов от пыли... Причем крепились эти пленки просто пластиковой рамкой. Название и производителя не вспомню..Дешево и сердито.

    Касаемо микроклимата в шкафу, в мосводоканале выбирали нагреватели по принципу
    - Да хрен его знает...
    То есть какой то нагреватель и датчик температуры с контроллером. Если не подойдет - будем думать.

    Там приходилось сталкиваться с очень интересными явлениями. Например гниением медных проводов в шкафах, обусловленным испарениями от сточных вод. А шкафы управляли решетками, которые механическим способом извлекали крупный мусор.
    Последний раз редактировалось dremes; 06.02.2016 в 14:06.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    А защита от пыли при охлаждении шкафов никого не интересует?
    dremes, компания ОВЕН уже поставляет решетки с вентиляторами и выпускные решетки с фильтром KIPVENT.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:47.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    6,128

    По умолчанию

    нагреватели есть двух видов, собственно нагреватель и еще греющий кабель используется.

    Принцип подбора зависит от условий, с утеплением корпуса и без. В инете калькуляторы расчета есть в зависимости от площади стенок, учитывая например что одна стена прилегает к зданию или нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Кстати, а есть ли софт позволяющий просчитывать теплообмен в шкафу? На мой взгляд такие вещи как конденсат и повышенная влажность могут сьиграть свою рояль.....

    Холодильник электрошкафа. Шкаф управляет станком ЧПУ. Так понимаю, - он герметичен.

    На этикетке есть потребляемая мощность 0.6 кВт, общая мощность 1.1 кВт и тепловая мощность 0,9 кВт.
    Простым суммированием не сходится, там спецалгебра.

    ПРимерная мощность тепловыделения в электрошкафу средняя долговременная около 0,75 кВт, пиковая около 2 кВт.
    Включается в работу при Т=30 гр, поддерживает с точностью 2 гр. При пиковой нагрузке температура растет до 40 гр.

    При 45 срабатывает дополнительный датчик, станок дорабатывает операцию и останавливается. При 70 гр внутри блоков срабатывает аппаратная защита, отключаются привода и блоки питания.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2015-12-23 12.34.33.jpg 
Просмотров:	492 
Размер:	368.7 Кб 
ID:	22391
    Последний раз редактировалось dremes; 06.02.2016 в 18:30.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    А защита от пыли при охлаждении шкафов никого не интересует?

    На выставке "Металлообработка" я видел специальнообученные пленки для защиты вентиляторов от пыли... Причем крепились эти пленки просто пластиковой рамкой. Название и производителя не вспомню..Дешево и сердито.
    Интересно, и при каком уровне загрязнений работают эти нанотехнологии?
    Лет 10 назад чистили LPA512, начал подглючивать иногда. Так там вентиляторы от грязи просто не вращались, и на платах слой грязи в палец толщиной был.


    Цитата Сообщение от dremes Посмотреть сообщение
    Кстати, а есть ли софт позволяющий просчитывать теплообмен в шкафу?
    В сторону щитов с радиоаппаратурой смотреть надо. Может что и пойдёт для наших целей.
    На мой взгляд такие вещи как конденсат и повышенная влажность могут сьиграть свою рояль.....
    Ещё как. Начиная от непериодичных глюков кончая конкретным: "сгорел щит управления"

  7. #7

    По умолчанию

    Если используется китайская элементная база бытового (конторского) назначения, а не промышленного (что не допустимо), тогда понадобится обогрев оборудования. Я наблюдал подобную проблему с терминалами передачи данных расходомеров. Небольшие заморозки стали причиной неработоспособности (сбоя, в некоторых случаях неисправности) оборудования.
    Последний раз редактировалось Dmitribon; 15.03.2016 в 09:21.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.03.2015
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    3

    По умолчанию

    Мы используем программу конфигуратор RAM klima b.0.7.1 от производителя ДКС http://support.dkc.ru/configurators/

  9. #9
    Пользователь Аватар для and909
    Регистрация
    25.10.2013
    Адрес
    Пермь
    Сообщений
    485

    По умолчанию

    У нас при эксплуатации шкафов с автоматикой проблема с наружной температурой не стоит.
    Проблема в высокой влажности и химически агрессивной атмосфере.
    Для охлаждения и создания избыточного давления используем магистральный сжатый воздух.

  10. #10

    Exclamation Анонс нагревателей и термостатов MEYERTEC для шкафов управления

    Благодарим всех, кто принял участие в обсуждении и поделился своим опытом решения задач поддержания микроклимата в шкафах управления и автоматики. Мы завершили проработку данной темы.

    Сейчас специалисты компании ОВЕН готовят к выпуску устройства для управления микроклиматом в шкафах управления и автоматики под маркой MEYERTEC.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	MTK.png 
Просмотров:	401 
Размер:	1.18 Мб 
ID:	25293

    В дополнение к уже имеющимся в нашем ассортименте вентиляторам и решеткам KIPVENT мы предлагаем линейку термостатов и нагревателей электротехнических шкафов.

    Применение

    • Шкафы управления и автоматики.
    • Банкоматы.
    • Платежные терминалы.
    • Вендинговое оборудование.
    • Прочие устройства, устанавливаемые на улице или в неотапливаемых/ неохлаждаемых помещениях.

    На нагреватели и термостаты уже получены Декларация и Сертификат о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза (ЕАС).

    В ближайшее время информация о нагревателях и термостатах MEYERTEC будет размещена на сайте ОВЕН. Кроме того, для удобства подбора оборудования для микроклимата шкафов управления будет разработан онлайн-конфигуратор. В данной программе вы сможете задать параметры вашего шкафа и получить спецификацию необходимого оборудования исходя из заданных условий.

    Ориентировочная дата начала продаж: 25 июля 2016 г.

    Дополнительную информацию вы можете посмотреть в листовке с анонсом продукта (см. вложение), а также получить по запросу.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:47.
    С уважением,

    Валентьев Александр

    Продукт-менеджер АН КИП

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Нулевые шины, DIN-рейки MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 16.10.2019, 09:44
  2. Каталог MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 20:10
  3. MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 09:01
  4. Микроклимат в шкафах автоматики от MEYERTEC
    от Валентьев Александр в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 21:04
  5. Микроклимат в теплице
    от Мердан в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 13:42

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •