Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Подбор оборудования для сигнализации перерасхода

  1. #1

    По умолчанию Подбор оборудования для сигнализации перерасхода

    Здравствуйте, господа специалисты.
    Прошу помочь с выбором приборов.
    Есть некий счетчик воды с импульсным выходом.
    Задача: получить сигнал в случае мгновенного расхода, удерживающегося на уровне или выше Q=х в течении 20 мин..
    Есть ли и какие решения?

  2. #2

    По умолчанию

    какая максимальная частота импульсов.....

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    счетчик импульсов - SCADA - формула
    ПР114 (если будет успевать считать) - формула - релейный выход сигнализации.

    копать документацию счетчиков импульсов ОВЕН, но вряд ли там будет программируемый режим на Н минут, чтобы только после этого сообщить.

  4. #4

    По умолчанию

    Счетчик ВСХНд-100, Диапазон расхода 0,6...300м3/час, 100 л/имп.. Реальный расход хозяин сказать не может, надо проверять.

  5. #5

    По умолчанию

    ПР114 посмотрю, спасибо. SCADA не хотелось бы - не тот уровень. Счетчики импульсов смотрел, варианта не увидел (может и возможно из более чем одного счетчика).

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Алексей277 есть регистраторы импульсов Пульсар (2-х канальный например), по запросу с Modbus. ПР114 может у будет успевать, но не факт.
    Либо ПЛК с счетными входами, но уже дороже.

  7. #7
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей277 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, господа специалисты.
    Прошу помочь с выбором приборов.
    Есть некий счетчик воды с импульсным выходом.
    Задача: получить сигнал в случае мгновенного расхода, удерживающегося на уровне или выше Q=х в течении 20 мин..
    Есть ли и какие решения?
    100л\имп это не большая частота на входе ПР114
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    rovki - диапазон расхода 300 м3/ч - если будет максимальный расход, какова будет частота ?

    По идее 83 литра в секунду (если я не ошибся), ПР114 за глаза.

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    и ПР110 хватит .На 10ведер 1имп ...
    электронщик до мозга костей и не только

Похожие темы

  1. подбор оборудования
    от Сергей Ерёмин в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 19:29
  2. Подбор оборудования
    от Илья1 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.03.2013, 11:50
  3. подбор оборудования.
    от TVIH в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 16:47
  4. подбор оборудования для итп
    от Doctor в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 06.08.2010, 07:35
  5. подбор оборудования
    от maks77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 16.10.2008, 05:27

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •