Показано с 1 по 6 из 6

Тема: СПК207 - Program Loaded - Exception

  1. #1

    По умолчанию СПК207 - Program Loaded - Exception

    Доброго времени суток! Точно определить момент когда это началось не могу, т.к. не всегда загружаю проект в уже работающую с другим проектом панель. Ошибка возникает при при Login with Online Change. Если сначала Reset Origin, то загрузка нормально проходит. Что бы это могло значить?
    exeption.jpg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Точно определить момент когда это началось не могу, т.к. не всегда загружаю проект в уже работающую с другим проектом панель. Ошибка возникает при при Login with Online Change. Если сначала Reset Origin, то загрузка нормально проходит. Что бы это могло значить?
    exeption.jpg
    В названии вашего проекта вижу SP8 - это имеет отношение к версии CODESYS, в которой разрабатывается проект?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    В названии вашего проекта вижу SP8 - это имеет отношение к версии CODESYS, в которой разрабатывается проект?
    Да, у меня 7-я и 8-я. Работаю в 8-й, но сохраняю и для 7 и для 8 на случай кризисов или нападений. В 8-й начал работать недавно, при переходе на 8-ю проблемы не было некоторое время. При запросе 8-й версии обновить компилятор и стили - отказался.
    Последний раз редактировалось firetester; 02.02.2016 в 14:03.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Да, у меня 7-я и 8-я. Работаю в 8-й, но сохраняю и для 7 и для 8. В SP7 то же самое.
    Возможно, дело в том, что SP6, 7 и 8 в данный момент не поддерживаются на уровне прошивки и таргета СПК.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Возможно, дело в том, что SP6, 7 и 8 в данный момент не поддерживаются на уровне прошивки и таргета СПК.
    Попробую дауншифтить на sp5, авось и правда пройдет. Хотя, такая беда стимулирует делать все правильно сразу, а не грузить каждые три хода в СПК и смотреть а заработало ли. Спасибо.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от firetester Посмотреть сообщение
    Попробую дауншифтить на sp5, авось и правда пройдет. Хотя, такая беда стимулирует делать все правильно сразу, а не грузить каждые три хода в СПК и смотреть а заработало ли. Спасибо.
    Можно производить отладку на виртуальном контроллере, если речь не о проверке обмена по Modbus RTU или специфических задачах (связь через модем, архивирование на USB и т.д.).

Похожие темы

  1. СПК207 нет перезагружается при watchdog exception
    от alexey.kachalov в разделе СПК2хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2016, 10:58
  2. СПК207 web и СИ8
    от Пьер в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.03.2015, 14:02
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 16.09.2013, 18:23
  4. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2хх