Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Подключение КИП в ПЛК 100 через протокол ModBus RTU

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    Lightbulb Подключение КИП в ПЛК 100 через протокол ModBus RTU

    Доброго времени суток!
    Стоит задача, получить суммирование и текущие значения из расходомеров, который поддерживает выход протокола ModBus RTU. Вопрос, можно ли подключать 75 шт расходомера к ПЛК 100 через интерфейс RS-485. Далее, чтоб ПЛК 100 смог передавать суммирование на СКАДА систему. Только знаю то что должны подключаться последовательно по порядку. Думаю, хватает ли мощности ПЛК 100 принимать данные от всех расходомеров? Заранее благодарен!

  2. #2
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Прочел. Но мне надо именно через ПЛК, чтобы далее передавать информацию при помощи модема к СКАДА систему. И в ПЛК имеется маленький алгоритм с датчиками давлениями и включительно есть ПИ регулирования. Но расходомеры в проге не будет, только передача.
    Последний раз редактировалось RZH; 28.01.2016 в 21:42.

  4. #4
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    я думал Вы прочтете, что разумно считывать показания с неболее 32-х приборов, 75 это перебор, вряд ли Ваша система будет работать адекватно
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2015
    Адрес
    Шымкент
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    как можем решить проблему
    1. Взять 3 ПЛК100, подключать разделяя по каждому к ПЛК расходомеров. И через ethernet подключать к модему.
    PLC100.jpg
    2. Или через Modbus RTU конвертер на ethernet(по железке не знаю какую преобразователя выбрать). Но можно ли все расходомеров подключить и передать на СКАДА систему.
    converter.jpg

    что предлагаете, есть другие варианты?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,585

    По умолчанию

    Если скорость не критична, можно повторители поставить и читать через один интерфейс. А если критична, то увы.
    У ПЛК 100 вроде 2 интерфейса, есть же еще 232-й. Тогда один повторитель и один конвертер 232-485. Так как 75 больше, чем 62...
    Последний раз редактировалось melky; 29.01.2016 в 08:59.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    Снимок.JPGА если еще и Debug добавить вообще все ровно получиться

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    У 110 - debug тока слейв (см РЭ, Ascii - издева.)
    Здесь - 100. Уточнить по РЭ

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    955

    По умолчанию

    А причем здесь 110 я про сотку писал

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от жекон Посмотреть сообщение
    А причем здесь 110 я про сотку писал
    Сказал же - уточнить в РЭ на 100, можно ли. У меня сейчас нет возможности.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Переключить протокол MODBUS RTU на MODBUS ASCII
    от oooatlas в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2015, 11:35
  2. ТРМ 200-202 и протокол MODBUS RTU
    от SergeyML в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 12:24
  3. ПЛК154 + МВУ8-Р протокол Modbus-RTU
    от Aleksey Belokon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.10.2011, 17:33
  4. Простой проект для ПЛК-100 с Modbus/RTU
    от probe в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.08.2009, 14:09
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 16:54

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •