Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 19 из 19

Тема: ПР110

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Вячеславович Посмотреть сообщение
    Элемент DA4 Это линейный стабилизатор напряжения, с регулируемым выходом ( резисторы R13, R15). Полное наименование элемента: LM317MQDCYR.
    Большое спасибо, выручили, это действительно то что я искал!)))

    Касаемо ещё возможных не выявленных неисправностей, буду надеяться что дальше это платы не ушло, в противном случае вынужден буду купить новый, т.к. времени ждать (месяц а то и более) когда в сервисе отремонтируют этот нет.

    И раз уж Вы так точно назвали ещё и маркировку диода, у меня к Вам ещё один вопрос, элемент DA3 случайно не шунтовый стабилизатор TL432AIDBZR ? А то на нём практически не читаемые буквы (даже мел не помог), что-то вроде "TAI", но полной уверенности нет.
    За ранее спасибо!

  2. #12

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем. Имею вопрос такого характера: Есть ПР110 4 выходных реле . При залипании выходного реле контрольный светодиод данного канала остается включенным(свечение его продолжается)? Или светодиод завязан на входной сигнал данного реле?

  3. #13
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,457

    По умолчанию

    На входной. По другому я нигде не встречал. Да и хлопотно заводить индикацию на выход, не известно что Вы туда подключите, да и подключите ли вообще. Я иногда при отладке программы вывожу на пустые выхода и по индикатору контролирую какой нибудь промежуточный этап программы.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  4. #14

    По умолчанию

    Спустя полгода работы пр. С залитой в него программой начались сбои в работе,авария на пр не загарается,зависает выходное реле,горит индикатор. Думаю что подгорел контакт . К выходу подключено мини реле .

  5. #15

    По умолчанию

    Управляющий сигнал подаётся на катушку исполнительного реле,а сигнальный светодиод включается через контакт этого реле и гальваническИй развязан с управляющим сигналом,верно?

  6. #16
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Нет, светодиод стоит в цепях катушки реле. Если у вас горит индикатор, значит программно реле включено.

  7. #17

    По умолчанию

    Это я понимаю,но светодиод теоретически может оставаться включенным при залипании контактов.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Если нет питания на обмотке реле а оно залипло, нет, он гореть не может.

  9. #19

    По умолчанию

    Получается в моем случае выходное реле в порядке и стала зависать программа,но я в этом сомневаюсь,потомучто в течении полугода нареканий небыло...

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПР110 + БКК1
    от iman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 10:49
  2. пр110 и фб
    от za9c в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 13:37
  3. ПР110
    от Вадим1981 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.12.2013, 21:02
  4. ПР110 + ИП320
    от валерий72 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.11.2012, 19:36
  5. ПР110 и 110Вольт
    от alexk76 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 18:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •